1 Dernière modification par drixman (05-03-2012 00:25:57)

Sujet : Plan PER validation plan svp

Bonsoir,

Tout nouveau sur le site, après avoir glané des infos sur différents schémas, j'ai listé mes besoins pour la rénovation de ma remise dont je viens de finir le gros œuvre.

Je ne suis pas professionnel du bâtiment et chaque étape m'amène à de nouvelles interrogations et en l'occurrence  l'étape suivante et pour moi la plomberie.

Mon système ne comprend pas de chauffage donc relativement basique et je soumet mes plans à toute critique afin de réussir cette nouvelle étape dans ma rénovation.

Vous remerciant d'avance car toutes les aides sont les bienvenues pour le néophyte que je suis.

Cordialement

Cédric  smile

Sujets pièces jointes

plomberie-campagnan.gif, 77.65 kb, 897 x 690
plomberie-campagnan.gif 77.65 kb, 1314 téléchargements depuis. 04-03-2012 

plomberie-campagnan.gif, 78.58 kb, 897 x 690
plomberie-campagnan.gif 78.58 kb, 667 téléchargements depuis. 04-03-2012 

Re : Plan PER validation plan svp

Je trouve tes plans très bien fait, mais je te conseillerais quand même une alimentation principale (jusqu'au différentes nourrices) en diamètre 25, tu as beaucoup d'appareils à alimenter donc vaut mieux prévoir un peu plus gros sinon tout sa me semble pas mal

Je suis pas un expert je te répond avec ma propre expérience faites sur le forum

a+

3

Re : Plan PER validation plan svp

Hello,

Je rejoins bartoshaq : ton plan est très bien fait. Et effectivement, un diamètre 25 jusqu'au té de séparation vers le ballon d'eau chaude serait sans doute un plus.

Jusqu'aux nourrices, ça ne me semble pas indispensable car tu auras rarement plus de 2 tirages simultannés en diamètre 16, donc le diamètre 20 me semble ok.

Mais je ne fais pas non plus partie de la catégorie pro, alors... smile

A bientôt,

  guill

Particulier, 35 ans, Toulouse - Rénovation d'une maison de 1967 - Pour la plomberie : circuits d'eau chaude et le chauffage en multicouche.

4

Re : Plan PER validation plan svp

Je rejoins également bartoshaq, alimentez en diamètre 25 au moins jusqu'au té qui alimente les deux nourrices, puis chaque nourrice en 20 ainsi que le ballon.

Faites attention aux longueurs des lignes d'eau chaude, car c'est du gaspillage l'eau qui se refroidis dans les tubes, ainsi que celle qui coule en attendant que l'eau chaude arrive.

Re : Plan PER validation plan svp

Merci beaucoup pour vos réponses rapides, je vais tenir compte du diamètre 25 pour l'alimentation jusqu'aux nourrices ainsi que du fait d'avoir le minimum de longueur sur les lignes d'eau chaude.

Je vous tiendrais informé de l'avancement du dispositif et toutefois si je m'interroge de nouveau n'hésiterai pas à faire appel à vos connaissance.

Merci encore

Cédric  wink