1 Dernière modification par jozelle17 (03-03-2012 09:34:25)

Sujet : (Résolu) Limiteur de pression peut - être défectueux

Bonjour à tous

Depuis quelques jours, la pression et le débit d'eau allaient en diminuant. Aujourd'hui il ne coule qu'un filet d'eau. J'ai relevé mon compteur d'eau hier soir et ce matin il n'a pas changé. Donc pas de fuite.

Ma question est la suivante: Est-ce que le limiteur de pression peut  s'être détérioré? Si oui,est ce facile à changé et quelle précaution faut-il prendre hormis de couper l'eau?
Merci d'avance et bonne journée

PS Je pense que cela s'appelle un réducteur de pression il est placé après mon compteur et avant toute mon installation. C'est de forme conique avec une vis de réglage en son sommet

2

Re : (Résolu) Limiteur de pression peut - être défectueux

Bonjour jozelle17 et bienvenue aux forums.

Vous êtes dans la bonne direction, il peut en effet s'agir de votre réducteur de pression, il peut être HS ou partiellement HS.

Dans un premier temps vous avez la possibilité de visser la vis en son sommet pour essayer de le débloquer, puis si vous arrivez a le débloquer c'est tant mieux.

Si vous arrivez a de débloquer et que vous constatez trop de pression vous avez la possibilité de baisser cette pression en dévissant la vis du réducteur.

Si vous n'arrivez pas a le débloquer, ce qui est assez probable, il faut alors le changer, selon le montage et la forme du réducteur, il peut être vraiment facile a changer comme il peut être très difficile, je ne peut me prononcer sur ce point car je n'ai pas vu le montage.

S'il est monté avec des joints des deux cotés, c'est facile, s'il faut faire des joints filasse, c'est une autre paire de manche.

Si vous pouvez poster une image cela nous aiderais.

Re : (Résolu) Limiteur de pression peut - être défectueux

Merci Dani pour votre réponse

Je vous joins une photo du régulateur de pression qui équipe mon installation
Bon samedi après midi

Sujets pièces jointes

Réducteur pression 001.jpg, 800.15 kb, 2288 x 1712
Réducteur pression 001.jpg 800.15 kb, 1856 téléchargements depuis. 03-03-2012 

Re : (Résolu) Limiteur de pression peut - être défectueux

Bonjour,

Je n'exclue pas la possibilité que votre réducteur soit endommagé, mais je vérifierais avant de la changer car il semble que se soit un réducteur de pression haut de gamme.

Pour le manque d'eau il faudrait démonter juste après compteur et vérifier si vous avez du débit, car les compteurs sont munis d'un filtre qui récupère des éventuelles saletés, il se peut qu'il soit bouché, inutile d'aller acheter un nouveau réducteur avant de savoir si c'est lui qui est en cause.

Je vous conseille aussi de bouger la vis pour vous assurer qu'il n'est pas bloqué, personnellement je n'ai jamais vu des reducteurs de ce type bloqués mais sait-ont jamais.

De la manière qu'il est monté, il est facile a changer, il suffit de vous munir de deux pinces ou clés a mollette et de deux joints 20/27, couper l'eau et laisser l'installation se vider en ouvrant un robinet au point le plus bas, ensuite desserrer juste après réducteur et récupérer l'eau qui sors avec une bassine.

Si vous avez un ballon electrique, s'il est situé plus haut que le réducteur, fermez ce ballon a son entrée, puis rouvrez-le une fois le réducteur changé.

Re : (Résolu) Limiteur de pression peut - être défectueux

Bonjour

Merci Alleoplombier.

Entre mon compteur et le régulateur de pression j'ai un robinet pour arrosage du jardin. J'ai un super débit avec une grosse pression.
Je n'ose pas toucher à la vis de réglage car selon un plombier comme la vis n'a pas été bougée depuis longtemps (au minimum 12 ans, date depuis laquelle je suis dans la maison), il y un gros risque de fuite après. Quoiqu'il en soit je ne veux pas m'y aventurer aujourd'hui dimanche car si problème aucun magasin d'ouvert.
Lundi matin je tenterai cette manipe. Sinon je crois que je vais opter pour changer le régulateur de pression. Je sais qu'il  coûte entre 180 et 210 euros selon les fournisseurs. Soit disant que les modèles d'une soixantaine d'euros ne sont pas assez fiable dans le temps. Qu'en pensez-vous ?

Bon après midi malgré la pluie en Charente- maritime

Re : (Résolu) Limiteur de pression peut - être défectueux

Je pense que vous avez parfaitement raison, en choisissant du matériel de qualité, ce qui n'est pas la cas des reducteurs a bas prix.

Re : (Résolu) Limiteur de pression peut - être défectueux

Bonjour à tous

Bonne nouvelle ça marche!
Réparation effectuée après le changement du réducteur de pression. Je l'ai autopsié: Résultat c'était l'axe de coulissement de l'étrier de commande du clapet qui était cassé.
Coût changement réducteur de pression de marque en laiton 70.05 euros TTC. Manipe très simple sans problème grâce à vos explications. Encore  merçi à tous pour vos conseil.

Bonne journée et bon courage à ceux qui travaillent. big_smile  smile  smile  smile  smile