Sujet : Chappée KLISTA // Probleme chauffage
Bonjour,
Voilà j'ai une chaudière chappée Klista HTE.
J'ai relancé le chauffage il y a quelques jours. Mais panne.
La chaudière se lance bien, sur l'eau sanitaire aucun souci, quand elle passe en chauffage, panne.
En fait au départ elle m'affichait e110 = surchauffe puis e125 = pompe. J'ai donc investigué, avant de changer la moindre pièce.
J'ai trouvé dans le menu "information" :
I10 : pas de température départ circuit chauffage, cela affiche ---°
I6 : J'ai bien la température de retour du circuit chauffage : 20°
J'ai donc changé la sonde départ circuit, mais aucun changement.
J'ai donc déduis que la carte électronique était défaillante car quand je débranche la sonde T° retour circuit, elle se met en erreur, mais quand je débranche la sonde T° départ circuit, pas de code erreur...
Aujourd'hui j'ai changé la carte, et la, j'ai immédiatement E10 sonde NTC.... Cela vient d'un souci avec la nouvelle carte ou alors faut faire un réglage ?
Quoi qu'il arrive, même avec la nouvelle carte electro j'ai pas de température départ de circuit, j'ai toujours : ---°