1 Dernière modification par ballplast (13-09-2011 14:02:25)

Sujet : Pas de production ECS sur Chappée Sempra B n°27 fioul

Bonjour,

Après la mise en arrêt de ma chaudière pour ajouter un radiateur et redémarrage, celle-ci ne fonctionne plus correctement : elle produit de l'eau chaude mais seul le réseau"chauffage" en profite. Voici la sitiuation :

    Le thermostat de chaudière est au mini, la pompe du circuit chauffage est arrêté (interrupteur pompe avec voyant sur arrêt) et le thermomètre de chaudière monte au maxi 90°C, les radiateurs sont brûlants ...

      Le thermostat ECS est au maxi, l'interrupteur ECS est sur "1" et le thermomètre ECS (ECS du préparateur) indique 25°C !!!

        J'ai dégrippé la pompe de charge sanitaire.

        Que dois-je faire ? Ma famille se lave à l'eau froide !!



        Merci d'avance!

        2

        Re : Pas de production ECS sur Chappée Sempra B n°27 fioul

        Yl y a déjà une autre discussion concernant les températures sur une chaudière Chapée

        Jetez y un œil ici: https://plombiers-reunis.com/topic763-p … appee.html
        Dans le cas traité dans le lien c’était les branchements électrique inversés.

        Sans images ou sans plus de details nous ne pourrons pas vous aider.

        Faites un effort et dites nous un peut plus, essayez de nous dire comment cela s'est produit, dans quelle position se trouve la chaudière actuelement, été? Hiver? Qu'avez vous touché sur votre installation? A quel endroit avez vous raccordé votre radiateur ajouté?

        Merci de nous aider a vous aider!