Re : vase d'expansion à tester

Saul_Goodman a écrit:

Je reviens sur le soucis initial de boue: il est aussi possible qu'il y ait une perte de charge au niveau de la tuyauterie à cause de ces boues/calcaire, ce ne serait pas la 1ère fois qu'un seul désenbouage/détartrage ne soit pas suffisant et qu'il faille répéter l'opération...

Cela dit: la description du radiateur en fin de circuit qui "devient d'abord froid par le bas" évoque la présence d'air dans le circuit...mais cela peut aussi venir de la présence résiduelle de boues !

Difficile de diagnostiquer au pifomètre...

Ta perte de pression, uniquement en bout de circuit, peut s'expliquer par plein de facteurs.

Tu as purgé je suppose le radiateur "farceur": tu as observé quelque chose ? Senti une odeur particulière ? Tu as obtenu une eau trouble, chargées de particules ?

Je sais bien que mon problème peut être du à de nombreux soucis, et c'est bien pour cela que je cherche avec vous wink
Alors la purge de ce matin même me donne une eau que je pourrais boire si je ne savais pas qu'elle vient du radiateur: eau parfaitement limpide, pas d'odeur non plus. Le boulot me semble bien fait de ce côté là.
Pour information, le choix de faire un désembouage est celui du professionnel. Nous l'avons mandaté juste pour le problème du radiateur, et il a proposé cette solution.
Concernant le circulateur, le voici en PJ. Il ne fait pas de bruit étrange, juste le ronron "normal", pas de cliquetis.

Sujets pièces jointes

Attachment icône 20250221_092457-1.jpg 1.11 mb, 3 téléchargements depuis. 21-02-2025 

12

Re : vase d'expansion à tester

Bonjour

Un circulateur de chauffage ne fait pas augmenter la pression dans un circuit de chauffage à moins que le manomètre de relevé de pression soit juste au dessus et que le circulateur soit extra puissant, et ce n'est pas le cas là puisque le mano est sur le retour au dessus du vase.
Pour les radiateurs qui ne chauffent pas, il faudrait peut être faire un équilibrage de l'ensemble en fermant les tés de réglage de ceux qui chauffent bien.
Pour la pression qui varie à la baisse, ça peut venir ou pas,du vase qui se remplie d'eau petit à petit mais comme il y avait beaucoup d'air dans le circuit et que cet air disparaît c'est qu'il a été évacué éventuellement par des purgeurs automatiques, et par conséquent la pression chute.
Postez des photos de l'installation autour du vase et de la chaudière pour voir où sont les vannes d'isolement susceptibles d'aider pour regonfler ou pas le vase

JR

13 Dernière modification par analogic (21-02-2025 16:48:54)

Re : vase d'expansion à tester

45Jose a écrit:

Bonjour

Un circulateur de chauffage ne fait pas augmenter la pression dans un circuit de chauffage à moins que le manomètre de relevé de pression soit juste au dessus et que le circulateur soit extra puissant, et ce n'est pas le cas là puisque le mano est sur le retour au dessus du vase.
Pour les radiateurs qui ne chauffent pas, il faudrait peut être faire un équilibrage de l'ensemble en fermant les tés de réglage de ceux qui chauffent bien.
Pour la pression qui varie à la baisse, ça peut venir ou pas,du vase qui se remplie d'eau petit à petit mais comme il y avait beaucoup d'air dans le circuit et que cet air disparaît c'est qu'il a été évacué éventuellement par des purgeurs automatiques, et par conséquent la pression chute.
Postez des photos de l'installation autour du vase et de la chaudière pour voir où sont les vannes d'isolement susceptibles d'aider pour regonfler ou pas le vase

Bonjour,

Le circulateur ne me parait pas très puissant en effet et le manomètre n'est pas à côté, je confirme. Il est derrière la chaudière; celui que l'on aperçoit à côté du vase est celui de l'arrivée d'eau pour réalimenter la chaudière.

Un rééquilibrage a été fait par un professionnel et cela n'a rien fait évoluer malheureusement.

Je vous joins deux photos:

  • vue_G où l'on aperçoit en 1 le départ d'eau chaude, en 2 le retour d'eau du circuit; 1 et 2 permettent de voir les températures de départ et de retour sur les cadrans visibles au haut de la photo. 3 est l'alimentation en eau du circuit de chauffage. On voit aussi le circulateur et la vanne 4 voies (si je ne me trompe pas, gros boîtier orange)

  • vase: une vanne spécifique est visible en dessous qui devrait permettre d'isoler le vase du circuit il me semble. L'alimentation du vase provient du tuyau bleu (retour de chauffage) qui descend de 3. Le circuit se prolonge vers la droite, retour à la chaudière.

Merci pour ces infos précieuses qui permettent de moins se sentir seul face au problème...

Sujets pièces jointes

vase.jpg, 208.79 kb, 864 x 1152
vase.jpg 208.79 kb, 8 téléchargements depuis. 21-02-2025 

vue_G.png, 659.54 kb, 864 x 1152
vue_G.png 659.54 kb, 9 téléchargements depuis. 21-02-2025 

14

Re : vase d'expansion à tester

bonjour
Alors rien de plus simple pour vérifier le vase, on ferme la vanne en dessous, on dévisse le vase, on regonfle à  environ 0.2b sous la pression de service soit( 1.2b pour 1.5b de service) on refait le joint sur le filetage du vase à la filasse ou  teflon, on revisse le vase et réouverture de la vanne

JR