Sujet : Suppression bouclage ECS

Bonjour le forum ,

je suis "un bon bricoleur" et j'envisage , pour économiser un peu , de supprimer mon bouclage sur l'eau chaude sanitaire .
Surtout parce que je vais faire installer des panneaux photovoltaïques .
Mon installation comporte :

- 1 ballon ECS de 200 litres
monté dessus le groupe de sécurité , le RETOUR ( té et ANTI RETOUR )

- 1 pompe de bouclage ECS , qui me fait tourner l'eau chaude a certaines heures ( je crois 4 plages horaires sur 24h )

- 1 double nourrice "principale" au rez de chaussée (double pour aller et retour de l'eau chaude ) avec un anti retour

- 1 double nourrice " étage " branchée sur la première 

je voudrai savoir comment je peux supprimer ce bouclage ,

=> je pense devoir bouchonner les nourrices retour et aller ( les séparer disons)

=> par contre , je bloque sur la pompe a utiliser pour cela

je mettrai rapidement des photos  pour aider a comprendre .

merci d'avance pour vos aides

2

Re : Suppression bouclage ECS

Bonjour.

La méthode pro serait de déconnecter tous les tuyaux physiquement au niveau des nourrices aller et au niveu di ballon puis bouchonner les sorties...

Pour l'installation inutilisé j'aspirerais toute l'eau contenue dans le tuyaux et pourquoi ne pas les boucher aussi.

3

Re : Suppression bouclage ECS

bonjour Darius ,

ok merci pour ce début de solution , je pensais faire ce genre de choses .

Mais je voudrais installer une pompe "sanitaire " , par ce que je pense pas a arriver a envoyer l'eau sur mon étage , j aimerais savoir :
- quoi mettre
- si je peux installer cette pompe sur la sortie eau chaude de mon ballon
- si une pompe peut se mettre en route quand elle détecte une baisse de pression

bref sur ça je suis novice

4

Re : Suppression bouclage ECS

Bonjour.

Je n'ais pas compris votre besoin.
Avez vous besoin d'une pompe pour envoyer l'eau chaude au premier? et l'eau froide comment elle y vas? Donnez nous plus de details!

5

Re : Suppression bouclage ECS

oui bien entendu

c est une maison a étage , ou le ballon es installé , avec un bouclage , dans le garage
j'essaie de mettre un plan coupé pour situer :
ballon et nourrices

1 nourrice au RDC
1 nourrice a l'étage

si je comprends bien , il me faudrait 2 pompes , une eau chaude et l'autre sur l'eau froide

https://www.cjoint.com/c/OABxyNlU6KU

merci

6

Re : Suppression bouclage ECS

Bonjour.

Pour la suppression du bouclage nous avons deja répondu! D'autres questions?

Pour les pompes, je ne comprends pas, l'eau de ville ou même l'eau d'une forage a assez de pression pour monter plusieurs étages.

Dons je n'arrive pas a comprendre ou est le soucis, peut etre que vous ne vous expliquez pas .

L'eau chaude derive bien de l'eau froide, donc la pression de l'eau froide poussera l'eau chaude.

Le bouclage n'as rien a voir avec le fonctionnement de l'installation hydraulique, c'est juste une boucle pour le confort, quand la production d'eau chaude est trop loin du point de puisage.

Voici votre image, que j'ai recoupé pour supprimer vos information personnelles

vue-de-coupe.jpg

7

Re : Suppression bouclage ECS

Bonsoir,

Merci je savais pas cela sur l histoire de la pression de l eau froide,qui pousse l eau chaude.

Petite précision, es ce que je me trompes si je dis que la pression de l eau chaude,en sortie du ballon,a augmenté, comme le principe d une coquotte minutes ( la casserole ? )

Si pression de service eau froide a environ 2.5 bars,  après le ballon  j ai forcément plus ?

Donc si je vous suis bien,je peux supprimer simplement la pompe du bouclage ?

Merci pour vos explications

8

Re : Suppression bouclage ECS

Bonjour.

Oui la pression de l'eau chaude est généralement plus faible que celle de l'eau froide, car l'eau va traverser divers composants qui causent une perte de charge, cela en fonctionnement normal.

Pendant que le ballon chauffe l'eau, la pression de l'eau chaude augmente jusqu'à atteindre 7 bars, lorsque cette pression est atteinte le groupe de sécurité s'ouvre pour laisser sortir un peux d'eau, ceci permets au ballon de ne pas exploser.

Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, la pression d'eau chaude chute  pour se stabiliser a la pression dynamique de votre installation.

Oui vous pouvez désactiver le bouclage sans crainte de perte de pression ou autre, le bouclage etant destiné a diminuer le temps d'attente de l'eau chaude aux points de puisage.

9

Re : Suppression bouclage ECS

merci pour cette réponse El Homari ,

petite question "conne" , es t'il possible d'utiliser ma pompe de bouclage , en simple pompe
si je veux augmenter ma pression sur l'eau chaude .

J'avais posé une https://www.anjou-connectique.com/circu … at-re.html

merci