Bonjour.
Je pense que ce n'est pas nécessaire de poser deux réducteurs de pression, un bon réducteur au niveau de l'arrivée et c'est top.
Je prendrais toutes les alimentations externes avec des tuyaux de 20 car les pertes de charge sur le 16 sont assez importantes, je prendrais aussi ces alimentations avant le réducteur de pression...
Pour les lignes d'eau chaude, il ne faut pas surdimensionner, un tuyau de 20 en sortie de ballon est normalement suffisant, pour alimenter jusqu'au deux salles de bains, plus le tuyau est gros et plus le ballon est éloigné des points de consommation, et plus vous aurez du gaspillage d'eau chaude et de l'inconfort au niveau de l'attente d'eau chaude.
apres le reste c'est ok.
Baignoire et douche s'alimente en tuyau de 20,
Tout les autres points en 16, 1 point d'eau tuyau de 16, si 2 points d'eau tuyau de 20
Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons simplement un coup de main... Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIREVous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...