1

Sujet : Trepied pour chauffe

Bjr à tous, j'ai besoin d'un renseignement

Je dois installer un chauffe eau dans mon cellier. Les murs sont en placo il faut donc que je le pose sur un trepied.

Le probleme est que mon evacuation d'eau usée est un peu haute (50cm du sol) et que les trepieds classiques mettent l'evacuation du groupe de secu à environ 40cm du sol.

Existe t'il des trepied un peu plus haut ou bien avec vous une technique ou un tuyau à m'indiquer ?

Merci d'avance

2

Re : Trepied pour chauffe

Oui il y a bien un moyen, au lieu de poser votre groupe de sécurité sur le ballon, vous le déportez.

Regardez ici avec une image a l'appui.

3

Re : Trepied pour chauffe

Excellent

Je ne savais pas qu'on avait le droit faire ça

Bon ca peut eventuellement poser probleme pour la vidange totale du ballon mais tu me confirmes qu'au niveau securité le groupe de secu fonctionne correctement comme cela ?

4

Re : Trepied pour chauffe

Oui c'est tout a fait possible, pour la vidange totale du ballon il suffit placer un té directement sur l'entré du ballon dans lequel vous visserez une vanne permettant la vidange.

Il y a deja des images du groupe déporté.

5

Re : Trepied pour chauffe

Merci beaucoup pour vos reponses, ça m'a vraiment aidé.