Sujet : Présentation et problème non résolu

Bonjour à tous,

avant tout je tiens a me présenter je m'appelle David, 26 ans et j'habite en Ile de France.

Par la même occasion je vous souhaite à tous une très belle année remplis de bonheur.

J'ai connu ce forum en cherchant une réponse a un problème que personne n'arrive a résoudre... j'ai fais intervenir 3 plombiers et personne ne trouve de solution, j'espère ainsi trouver un expert qui pourra m'aider.

Je suis en maison et possède une PAC, j'ai 4 radiateurs  au rez-de-chaussée, tous chauffe excepté le principale.

Alors grâce a votre forum, voici tout les éléments déjà effectué , désembuage du circuit, l'air à été purgé, l'eau aussi.

Ce que je ne comprends pas c'est que l'arrivé et la sortie d'eau sont chaud.. cependant le radiateur chauffe seulement une toute petite parti en haut et plus des 3/4 restent froid voir extrêmement tiède.

J'ai bien vérifier, il n'y a pas d'air dedans qui bloquerai l'eau chaude.

Je suis vraiment perdu et je n'ai plus confiance aux spécialiste que je fais venir qui disent pas mal de bêtises.


Je précise que le radiateur est neuf.

Je joins des photos de ce dernier, merci beaucoup par avance pour votre lecture et votre aide qui me sera précieuse en ce froid polaire wink

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_1797.HEIC 3 mb, 62 téléchargements depuis. 13-01-2024 

Attachment icône IMG_1799.HEIC 1.9 mb, 64 téléchargements depuis. 13-01-2024 

Re : Présentation et problème non résolu

Bonjour David.

Je pense que ton radiateur est raccordé a l'envers.
Pourrais tu nous dire de quelle marque est ton radiateur?

J'ai converti tes images pour qu'elles s'affichent.

Radiateur-panneau.jpg

Alimentations-radiateur-panneau.jpg

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

Re : Présentation et problème non résolu

Bonsoir

C’est un CHAPPEE Samba Pure 200x40

Pouvez vous me dire pourquoi vous pensez cela et comment y remédier pour vérifier svp?

Re : Présentation et problème non résolu

Bonjour.

Ce qui m'as mis la puce a l'oreille c'est que tous les radiateurs alimentés par le bas que j'ai pu poser ou que j'ai vu, sont toujours alimentées par l'orifice du coté interne du radiateur jamais dans l'orifice du bord.

Dans la documentation SAMBA c'est aussi cette règle qui prime.

Alim-Samba-PURE.jpg
Extrait de la documentation CHAPPEE

Dans votre cas: Malheureusement l'inversion des tuyau est inévitable pour retrouver un fonctionnement normal.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

Re : Présentation et problème non résolu

Bonsoir Ludovici,

Effectivement tu as raison!
C’est fou 2 plombiers sont passés et n’ont pas fais référence à cela!
Je vais rappeler celui qui m’a installer et le lui dire!!

Je te remercie !! Et je te tiens au courant !

Re : Présentation et problème non résolu

Bonsoir

Alors j’ai eu mon plombier que dit qu’au début il a bien installé comme sur le manuel …
Et quand je l’ai appelé pour lui dire que ça ne marchait pas il a tenté d’inverser comme sur la photo ci joint… du coup on est pas avancé… d’autres idées svp?

7

Re : Présentation et problème non résolu

Regardez au niveau du circulateur voir si c'est possible d'augmenter sa puissance, mais tel que c'est branché le fonctionnement risque de ne pas s'améliorer.

Re : Présentation et problème non résolu

Oui je vais demander à inverser encore..

Le circulateur est neuf et il et change aussi..

C’est assez compliqué comme situation car tout les paramètres de base sont respecté mais impossible de trouver le problème…

Je vais vérifier la puissance du circulateur,

Si vous avez d’autres idées, je suis preneur