Sujet : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

Bonjour,

Ma chaudière Hydromotrix est mixte, et produit l'ECS via un bain marie.

Lorsque je puise de l'eau chaude, elle est a bonne température pendant 2 à 3 mn, puis devient tiédasse et reste ainsi.
Après vérification, la chaudière ne démarre pas pour réchauffer le serpentin et produire en continue l'ECS nécessaire à une douche ou un bain bien chauffé.

J'ai cherché et trouvé plusieurs sujets et causes possibles (CTN ECS, entartrage du serpentin, vanne 3 voies, clapet thermostatique...). Suis un peu perdu...

Le fait qu'elle ne démarre pas (alors qu'en chauffage elle fonctionne nickel) me laisse à penser qu'un CTN ECS ou un serpentin noyé de calcaire (provoquant un mauvais échange thermique) pourrait être responsable du problème.
Je vois pas trop le lien possible avec la V3V ou le clapet thermostatique.

Je précise également que la différence de pression en sortie de robinet entre eau chaude et froide est plutôt légère.

Je vous mets des photos de la bête, pour faciliter sa présentation.

J'attends vos avis et/ou une méthodologie pour éliminer les hypothèses (contrôles de pièces, nettoyage, ou autre).

Merci à tous.

Sujets pièces jointes

1606468808225.jpg, 3.63 mb, 4000 x 2250
1606468808225.jpg 3.63 mb, 193 téléchargements depuis. 28-11-2020 

IMG_20201127_102044.jpg, 1.1 mb, 1862 x 2250
IMG_20201127_102044.jpg 1.1 mb, 164 téléchargements depuis. 28-11-2020 

2

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

les photos du manuel

Précision : Pas de ballon ajouté, production ECS directe.

Sujets pièces jointes

IMG_20201128_225121.jpg, 3.55 mb, 4000 x 2250
IMG_20201128_225121.jpg 3.55 mb, 208 téléchargements depuis. 28-11-2020 

IMG_20201128_225140.jpg, 3.6 mb, 2250 x 4000
IMG_20201128_225140.jpg 3.6 mb, 168 téléchargements depuis. 28-11-2020 

3

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

Son pedigree.

Sujets pièces jointes

1606602266212.jpg, 1.69 mb, 2175 x 2643
1606602266212.jpg 1.69 mb, 158 téléchargements depuis. 28-11-2020 

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

Bonjour,

Vous avez pris les bonnes photos et avez photocopié les bonnes pages du document d'accompagnement de la chaudière.

Vous devez avoir tout compris du problème que vous soulevez : Puissance de chaudière de 32Kw = 15 litres d'eau chaude à 30°C à la minute.

En réduisant le débit du robinet, l'eau peut-être plus chaude.

5

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

Bonjour.

Pour ma part je dirais que la sonde de départ d'eau chaude est défaillante et la chaudière ne detecte pas que l'eau est en train de partir froide ou quasi froide.

6

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

protestant90 a écrit:

Bonjour,

Vous avez pris les bonnes photos et avez photocopié les bonnes pages du document d'accompagnement de la chaudière.

Vous devez avoir tout compris du problème que vous soulevez : Puissance de chaudière de 32Kw = 15 litres d'eau chaude à 30°C à la minute.

En réduisant le débit du robinet, l'eau peut-être plus chaude.

Quel robinet ?

La chaudière ne démarre pas en demande ECS: pensez-vous qu'en jouant sur le débit, ça résolve le problème ?

7

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

Darius a écrit:

Bonjour.

Pour ma part je dirais que la sonde de départ d'eau chaude est défaillante et la chaudière ne detecte pas que l'eau est en train de partir froide ou quasi froide.

Une idée de sa localisation ?

8

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

bonjour,

pouvez vous vérifier que le sélecteur de température fonctionne bien en le tournant vers 1 pour baisser la température de la cuve, ça peut mettre du temps, mais la température des radiateurs devrait baisser

j'ai une théorie à vérifier

JR

9 Dernière modification par rdbdb (29-11-2020 12:18:15)

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

RUAJOSE a écrit:

bonjour,

pouvez vous vérifier que le sélecteur de température fonctionne bien en le tournant vers 1 pour baisser la température de la cuve, ça peut mettre du temps, mais la température des radiateurs devrait baisser

j'ai une théorie à vérifier

Le sélecteur de tp° d'ECS je suppose ou celui du chauffage ?

Si sélecteur chauffage, je pousse le thermostat pour déclencher ?

10

Re : (RESOLU)Problème ECS sur Hydromotrix 32K de 1987

oui le sélecteur en bas de la chaudière pour baisser la température et, oui pousser le thermostat pour faire fonctionner la pompe  et voir si au thermomètre la température baisse

JR