31

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

Bonjour !
J'ai remis la vanne -débitmètre à  son  ouverture maximale mais je ne sais pas si  elle fonctionne .La petite bille de réglage ne  se déplace pas et reste à zéro . Est-ce que la position horizontale de la vanne a une importance ?

Le fait d'avoir diminué la vitesse du  circulateur fait que le bruit dans les radiateurs a aussi bien diminué mais est toujours présent  .Mais je suis à Vitesse I +  Je ne peux pas arrêter le circulateur  et donc le bruit continue à  exister . Le circulateur est réglé à 13 w et 0.8 m3 .

Non ,ce n'est pas vous qui  m'avez parlé de « compresseur secondaire »  mais l'un  de vos collègues : pompe secondaire .Le problème en  passant d'un interlocuteur à l'autre est que je réponds aux questions qui  n'intéressent plus le suivant et auxquelles je n'ai  pas de réponse .Cependant ,cela me permet d'en apprendre plus sur les PAC .

Je sais bien que les relevés que j'ai  faits ,de donnent rien  et sont trop  imprécis .En se déplaçant ,les températures varient beaucoup …
Je vous joins une photo de la partie inférieure de l'unité .Je pense que vous devez voir le bac à  boues ???

Oui ,un rinçage du circuit des radiateurs a été fait mais comme je suis tombé sur une équipe de branquignols , j'espère que cela a été fait correctement  . J'ai  pu  voir que l'eau  était propre !  J'avais d'ailleurs revu  et vidé presque tous les radiateurs antérieurement .

Voici les réponses :(températures prises à l'insertion des tuyaux dans la bouteille et au  dessus)
A =36.4
B= 37.2
C= 37
D = 23
E = 56 (photo)
F = 4    (photo)
Le filtre est-t'il sur le retour ? OUI par rapport à la bouteille mais problème de tuyaux inversés par rapport à  votre schéma .
Ce que vous n'avez pas perçu sous l'unité est le filtre à boues (photos )
Je ne l'ai  pas ouvert car la PAC  est en  fonctionnement et je me suis demandé s'il  n'y avait pas de pression ou  de chaleur ? Je le ferais à l'arrêt .A bientôt !

Sujets pièces jointes

Température ext.jpg, 42.92 kb, 397 x 232
Température ext.jpg 42.92 kb, 30 téléchargements depuis. 19-01-2024 

32

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

t° PAC

Sujets pièces jointes

Température PAC.jpg, 35.98 kb, 321 x 181
Température PAC.jpg 35.98 kb, 25 téléchargements depuis. 19-01-2024 

33

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

Suite

Sujets pièces jointes

WP_20200624_002.jpg, 231.94 kb, 448 x 800
WP_20200624_002.jpg 231.94 kb, 23 téléchargements depuis. 19-01-2024 

34

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

Suite

Sujets pièces jointes

WP_20200624_003.jpg, 254.35 kb, 448 x 800
WP_20200624_003.jpg 254.35 kb, 23 téléchargements depuis. 19-01-2024 

WP_20200624_010.jpg, 250.77 kb, 800 x 448
WP_20200624_010.jpg 250.77 kb, 27 téléchargements depuis. 19-01-2024 

35 Dernière modification par Darius (20-01-2024 21:47:42)

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

bonjour

Bon au moins là, c'est clair, il y a un problème de circulation d'eau entre l'unité intérieure de la pac et la bouteille.
la température d'eau en A devrait être de 56°c
l'unité intérieure n'arrive pas à évacuer son eau à 56°c, il y a un problème,
- soit au filtre à boue, à voir en premier
-le circulateur d'eau interne de  l'unité intérieur
- ou alors l'échangeur est colmaté de boue
commencez par vérifier si la molette ronde de réglage de débit d'eau  du filtre est bien ouverte à fond d'après les mesures le circuit radiateur fonctionne correctement.

MODERATION= ajout de la documentation

Sujets pièces jointes

Attachment icône fiche_technique_dirtmagplus_pot_de_decantation.pdf 1.01 mb, 36 téléchargements depuis. 20-01-2024 

JR

36

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

Bonjour
Je vais voir tous les points que vous signalez  .

Mais par rapport à  votre schéma ,il y a deux tuyaux qui  sont inversés au niveau  de l'unité .

37

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

Bonjour ,
J'ai ouvert le pot et  regardé l'état du  filtre .
Filtre = Rien à  signaler >>>propre .
Par en  dessous, le pot a laissé couler avec l'eau  un peu de saletés très claires  mais sans plus  .Dans le pot, je n'ai pas retiré cette espèce de grille (photo)  car il n'y avait aucun  endroit pour la saisir mais j'aurais pu prendre une pince  . Elle était coincée .Je me suis dit qu'elle pourrait faire ressort et que j'aurais des difficultés pour la replacer  .Pour cette raison ,je l'ai nettoyée en  faisant couler de l'eau  au  dessus ,laquelle est ressortie  claire . A quoi  sert cette grille ? (magnétisme?)

J'ai retiré le cache de l'unité . Où  se trouve le circulateur de l'unité intérieure ?  .Je pourrais au moins voir s'il  fonctionne .

Ce que vous appelez l'échangeur est la bouteille -échangeur ?  .Mais là ,il faut démonter pour voir .Vu  qu'il n'y a pas de saletés dans le pot ,je doute qu'il y en ait dans l’extrémité  en A .
D'ailleurs ,j'ai relevé les températures pour une température d'écran de 48.
En A = 33
En B = 31

J'en reviens à  votre schéma et à  ceux que j'ai  vus .
N'y a -t'il pas une inversion des deux tuyaux sous l'unité ?
Merci pour votre aide précieuse .

Sujets pièces jointes

WP_20200626_003.jpg, 86.05 kb, 800 x 448
WP_20200626_003.jpg 86.05 kb, 24 téléchargements depuis. 21-01-2024 

WP_20200626_007.jpg, 72.26 kb, 448 x 800
WP_20200626_007.jpg 72.26 kb, 26 téléchargements depuis. 21-01-2024 

38

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

suite

Sujets pièces jointes

WP_20200626_012.jpg, 90.32 kb, 800 x 448
WP_20200626_012.jpg 90.32 kb, 23 téléchargements depuis. 21-01-2024 

39 Dernière modification par 45Jose (21-01-2024 21:12:17)

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

bonjour

le dessin est inversé sur mon schéma mais la réalité sur place est correcte, on voit en rouge le vase d'expansion à gauche, l'échangeur en inox à droite et un bloc en laiton en dessous sur le tube retour après le pot à boue, j'ai l'impression que c'est le filtre fourni avec l'unité intérieure.
par contre on voit pas le circulateur, il doit être plus haut sur le départ.
Sur le supposé filtre en laiton, il y a un bouchon en face à dévisser  ou on peut faire couler l'eau,  il y a un axe carré qui sert à ouvrir et fermer la vidange de l'eau du filtre.
pareil pour le filtre à boue sur le tube, avez vous vérifié le réglage de débit avec la molette ronde comme indiqué sur la doc du lien envoyé?

l'échangeur ne doit pas être bouché avec ces deux filtres l'un derrière l'autre et c'est peut être la cause du manque de débit, les deux filtres créent trop de perte de charge.
cherchez le circulateur de l'unité intérieure pour voir s'il est possible de l'accélérer
Vérifiez aussi la purge haute d'air dans l'unité intérieure, il doit y avoir un purgeur manuel ou automatique en point haut de la tuyauterie

JR

40 Dernière modification par 45Jose (22-01-2024 10:58:49)

Re : Problèmes de température Pompe à Chaleur

Bonjour
Il y a autre chose de pas normal, c'est le peu de différence de température entre A et B, l'écart devrait être beaucoup plus important surtout avec un débit d'eau faible.
Il faudrait pouvoir toucher pour mesurer la température de départ sortie échangeur (le tuyau le plus chaud) pour comparer à la température affichée à l'écran.
En y réfléchissant même avec un débit d'eau faible la température de l'eau arrivant en A  devrait être la même que celle affichée à l'écran.
C'est peut être juste un problème de sonde

JR