Sujet : raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens

bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum, et en cette période très belles fêtes à tous.

j'ai une plancher chauffant et radiateurs à la maison. je souhaite installer un tréma plus condens 26 Kw de saunier duval.

est ce que doit installer un module d'extension au niveau de la régulation et si oui lequel.

Je vais équiper mon installation du module modulo zone Z11C.

merci pour vos éclairages.

Bonne journée

Re : raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens

Bonjour.

Comment est installé votre nouvelle chaudière?
En remplacement d'un systeme deja existant, si  tel est le cas comment est géré votre système actuellement?

Si c'est une installation neuve, vous avez deux possibilités.

1) La chaudière produit et envoi sa production vers une bouteille de découplage,
    1.1) puis vous avez un depart vers les radiateurs avec son propre circulateur
    1.2) Vous avez un module de plancher chauffant avec sa propre regulation et sa vanne mélangeuse.


2) Vous installez un module de plancher chauffant qui va gérer le PC "Type Moduzone  Z 11 C"

Sujets pièces jointes

Attachment icône saunier-duval-mipro-livret-technique-moduzone-avec-chaudires-sd21875-v2-1252761.pdf 2.19 mb, 176 téléchargements depuis. 24-12-2023 

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

Re : raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens

Merci Ludovic pour votre retour,

je compte installer les produits suivants
1 Moduzone Z 11 (1 Module de mélange + 1 Électrovanne)
+ 1 Examaster
+ 2 Exacontrol E7R B-S**
+ 1 sonde extérieure radio photovoltaïque

mes questions,
-est ce que le module Examaster ce branche directement sur la platine de la chaudière
- où va se connecter le sonde de protection de plancher chauffant sur la platine de la chaudière .
- est ce que je dois prendre un module extension RED 3

je ne voudrais pas faire de bêtise pour mes commandes et ne pas me tromper pour avoir tout ce qu'il me faut pour le montage

merci pour vos conseils

Re : raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens

Bonjour.

Pour ne pas vous enduire en erreur j vais m'abstenir de vous donner des conseils car je ne connais pas ce matériel mais une chose me turlupine.

L'examaster  est deja un thermostat avancé qui communique avec la chaudière par fil, mais  avec sonde extérieur, Radio! Pourquoi ajouter des exacontrol E7R?

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

Re : raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens

Bonjour , l'exacontrol E7R est un un thermostat d'ambiance radio qui transmet l'info à l'examaster raccordé à la chaudière .

Le question est son mode de raccordement à la chaudière ? sur le port Ebus d'origine? via un récepteur radio sur l'ebus? via une carte à ajouter?

Voilà ma problématique

Merci à tous

6

Re : raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens

Bonjour.

Il se branche a la chaudière via un cable de 0.75mm² sur le port EBUS.

Sujets pièces jointes

Attachment icône saunier-duval-notice-examaster-1024179.pdf 587.65 kb, 107 téléchargements depuis. 27-12-2023 

Re : raccordement plancher chauffant chaudière Thems Plus condens

Merci pour cette info darius,
je vais pouvoir commander et installer.