1

Sujet : Thermostat TRL 7.26RF

J’ai récemment fait l’acquisition d’un thermostat TRL 7.26RF (elm leblanc) afin de réguler la température de mon intérieur.
En parallèle, une chaudière elm leblanc Acléis bas nox. Et c’est d’ailleurs sur les conseils du technicien d’entretien que j’ai acheté le thermostat.
J’ai réussi à démonter le cache de la chaudière, accéder au boitier électrique, faire mes branchements.
Branchements :
Noir LR -> TH2
Rouge LS -> TH1
Bleu NS -> N
Marron LS -> L

L’émetteur et le récepteur communique bien entre eux, j’ai de l’eau chaude mais la chaudière ne se déclenche pas en fonction de la consigne.
Je ne comprends pas ce que j’ai mal fait. Peut-être pourriez-vous m’aider ?
Merci d’avance

2 Dernière modification par 45Jose (11-12-2023 19:14:42)

Re : Thermostat TRL 7.26RF

bonjour

si vous pouvez poster les schémas du récepteur du thermostat et du bornier de la chaudière, ça aiderait

JR

3

Re : Thermostat TRL 7.26RF

Bonjour,

Veuillez trouver les photos du montage avant / après avec également le récepteur/émetteur.

Conectique.jpg
https://www.noelshack.com/2023-50-5-170 … 644086.jpg

Zoom-Connectique.jpg
https://www.noelshack.com/2023-50-5-170 … 037130.jpg

Thermostat.jpg
https://www.noelshack.com/2023-50-5-170 … 408098.jpg

Merci d'avance,

4

Re : Thermostat TRL 7.26RF

Egalement, la notice du thermostat pour le branchement

https://image.noelshack.com/fichiers/20 … 416747.jpg

5

Re : Thermostat TRL 7.26RF

Dans l'image que vous nous présentez, on note bien le voyant contact ouvert allumé, ce qui veut dire que votre relais n'est pas en demande de chauffage.

Votre thermostat affiche lui une demande de chauffage.

Cela veut dure que: le signal envoyé par le thermostat n'as pas été reçu par le relais,
Au moment du déclic le thermostat été hors de porté, ou alors il y a un soucis d'appairage, Instructions sur la page 8 de la notice ci jointe...

D'apres les voyants vos deux appareils ne communiquent pas ensemble, ils ne sont pas appairés.