1

Sujet : Eau trop chaude à faible débit

Bonjour,
j'ai un petit souci avec ma chaudière gaz ELM Leblanc Mégalia CGLA24-7MN.
Globalement tout fonctionne mais si je fais couler l'eau chaude sanitaire à un débit faible la température ne cesse de monter et dépasse les 90°C alors que le réglage est de 50.
Est-ce un problème de sonde? Aucun code d'erreurs ne s'affiche.
Merci.

2

Re : Eau trop chaude à faible débit

Bonjour.

Oui il faudrait commencer par remplacer la sonde d'eau chaude.

3

Re : Eau trop chaude à faible débit

ok, merci pour votre réponse, je vais essayer de regarder ça. Là, pour l'instant, l'afficheur indiquait 90°C et l'eau au robinet était à 75!

4

Re : Eau trop chaude à faible débit

Finalement ce n'est pas la sonde car lorsque je la débranche, j'ai bien le code d'erreur A7 et en la mesurant j'ai environ 3kOhms à chaud et en refroidissant elle monte à environ 16kOhms...

5

Re : Eau trop chaude à faible débit

Bonjour.

Ok pour les valeurs mais est-ce que ces valeurs sont correctes, avez vous regardé dans la notice de la chaudière les valeurs des sondes.

6

Re : Eau trop chaude à faible débit

Ma notice technique ne détaille pas la sonde, sur la CGLA24-7MN c'est la Elm Leblanc / Bosch 87145000550. Après réinitialisation, l'eau sort à une quinzaine de degrés de plus que le réglage mais cette fois l'afficheur n'a pas dépassé les 80. Je ferai d'autres test demain...