1

Sujet : Branchement thermostat somfy

Bonjour, je suis nul en électricité et j’ai besoin de votre aide. Je souhaite remplacer un thermostat Siemens RAA20 par un somfy connecté filaire. Sur le Siemens le fils rouge est branché sur la fiche L et le noir sur la fiche Y1 le fils bleu n’est pas branché. Sur le somfy j’ai une fiche nc une fiche com et une fiche NO. Comment je dois brancher les fils pour que cela fonctionne pour info j’ai des piles qui vont dans le boîtier. Merci à vous de venir à mon secours je voudrais pas faire une mauvaise manip

2

Re : Branchement thermostat somfy

Bonjour.

Vous coupez physiquent le courant.

Vous branchez le fil rouge actuellement sur L, sur le bornier COM du somfy.

Le fil noir vous le branchez sur NC (Normaly closed avant l'action). Ensuite vous faites une demande de chauffage au thermostat, si rien ne se passe vous changez le fil du bornier du NC vers le NO.

Avec la démocratisation des thermostats grand public, les fabricants changer souvent l'appellation NC<->NO