Sujet : Thermostat d'ambiance : puissance de coupure

Bonjour
J'a dans les mains un thermostat d'ambiance marqué "ELM LEBLANC" qui semble bien être un "Thermo Flash". Une horloge analogique, deux réglages de T° et un sélecteur 4 positions. Alimentation par 3 piles.
Vu le prix d'occasion (plus de 100 €) je vais le garder ça peut servir.
Je ne suis pas du métier, mais ma question est tout simple.
En l'absence de documentation, je ne sais pas ce que peut commander le contact de sortie
2 A ? 5 A ? 230 V tout de même ?
Peut-être est-ce prévu pour piloter directement le circulateur ?

Quelles sont les valeurs généralement rencontrées (à minima) pour ces petits appareils ?

Merci

Re : Thermostat d'ambiance : puissance de coupure

Salut,

Je n'ai pas trouvé la doc précise pour ton thermostat mais la plupart des autres thermostats d'ambiance recommandent un maximum de 10A de coupure, au delà il faut délester (placer un relais ou un contacteur entre le thermostat et la pompe).

En espérant avoir répondu a ta question, bonne recherche,
A+