Sujet : Boucle chauffage sur installation avec nourrices

Bonjour à tous,

J'ai attaqué cet été la rénovation de mon système de chauffage (vieux tubes acier, cuivre, repiquage sur conduite principale).

Mes radiateurs sont en fonte et ont été rénovés par une entreprise spécialisée. Je me suis occupé de supprimer et retirer les lignes en multicouche.

De ma chaudière, j'ai gardé le départ en cuivre sur environ 1m50. Je suis reparti en multicouche de 26 ensuite.

J'ai installé 3x2 nourrices (départ et retour) à différent point du sous sol.

La première arrive et retourne de / vers la chaudière. Un té, branché peu après la première nourrice, permet un débranchement vers la seconde et la troisième nourrice.

De chaque nourrice, partent les radiateurs des différentes pièces / étages.

Ma question est la suivante : un circuit de chauffage fonctionne par circulation. Mes radiateurs font office de passage du fluide entre l'arrivée et le retour. Si on imagine que mes radiateurs atteignent une température suffisante et que leurs robinets thermostatiques passent tous en position fermée. Comment la circulation (nécessaire ?) peut elle se faire ?

Faut-il que les nourrices d'arrivée et de retour 2 et 3 communiquent ? Elles sont actuellement terminées par un bouchon.

Je ne vois rien de tel sur les schémas vus ici et là sur le forum.

Merci d'avance pour votre aide !

2 Dernière modification par Jiyuu (16-10-2023 10:46:49)

Re : Boucle chauffage sur installation avec nourrices

J'ai essayé de schématiser l'installation ici (voir pièce jointe).

Ma question reviendrait à remplacer les bouchons visibles sur les nourrices 2 et 3 par une connexion.

Sujets pièces jointes

Diagramme sans nom (2).png, 359.42 kb, 1592 x 748
Diagramme sans nom (2).png 359.42 kb, 75 téléchargements depuis. 16-10-2023 

3

Re : Boucle chauffage sur installation avec nourrices

Bonjour
Personnellement je ne suis pas adepte des nourrices en serie, je prefere une ligne avec des tés qui alimente les diverses nourrices.
Comme indiqué ici: https://plombiers-reunis.com/post12494.html#p12494

4

Re : Boucle chauffage sur installation avec nourrices

Bonjour Darius,

Merci pour votre retour.

L'installation en série se prêtait davantage à ma configuration, mais je note le point si je dois en refaire à l'avenir.

Avez vous une idée pour ma question relative à la "boucle"?

Merci d'avance

Re : Boucle chauffage sur installation avec nourrices

Bonjour.

Je crois que Darius n'as pas bien lu votre question.
Oui vous pouvez utiliser les bouts des nourrices pour faire un raccordement d'une soupape différentielle qui s'ouvre au fur et a mesure que la pression du circulateur augmente.

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...