Sujet : réglages chaudière

Hello all,
Je cherche a comprendre comment devraient être régler certains paramètres de la chaudière en fonction de l'installation....
- Chaudière thema condens f 24/30 https://www.bulex.be/downloads/telechar … 301263.pdf
Pour cette installation, comprenant:
- Appartement de 60M² de plein pied très bien isoler
- Radiateurs panneaux Radson Integra + un Sèche serviette
https://www.radson.com/fr/produits/radi … techniques
1X type 33     600X900
1X type 33     900X600
1X type 22     600X900
1X type 21S   450X900
1X type 21S   450X900
1X Sèche serviette 600X1700
-Type d'installation en bitube pieuvre individuel

Comment devraient être paramétrer ceci ?
1- La puissance Max. chauffage
-Possibilité de réglage de 10 A 24 KW
-Le réglage d'usine est a 15KW

2- La vitesse du circulateur
-Possibilité de réglage vitesse 1 ou 2

3- Le Réglage du débit du circuit chauffage, comme Il est nécessaire d’adapter ce débit en
fonction du calcul de l’installation.
A la livraison, la vis (1) du by-pass intégré est ouverte de ½ tour.

Merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_20231006_174932.jpg 1.13 mb, 17 téléchargements depuis. 06-10-2023 

2

Re : réglages chaudière

bonjour
Pour une surface de 60m2, mettez  les réglages: à 10kw et vitesse 1 de la pompe pour voir ce que ça donne et augmentez si besoin la vitesse de la pompe  au cas où.

JR

3

Re : réglages chaudière

45Jose a écrit:

bonjour
Pour une surface de 60m2, mettez  les réglages: à 10kw et vitesse 1 de la pompe pour voir ce que ça donne et augmentez si besoin la vitesse de la pompe  au cas où.

Merci pour le retour, de mon côté sans être un spécialiste en régulation, mais travaillant dans un domaine disons parallèle, je voyais aussi cela comme réglages.....

J'ai omis de demander concernant la température départ a la chaudière, avec ce type de radiateurs ?

Merci

4 Dernière modification par kardus (23-10-2023 20:16:47)

Re : réglages chaudière

Re,
Concernant la condensation de la chaudière.
Que penser de ceci ?
Je vais commencer par un gros résumer, sans entrer dans les détails....
- Quelques soient les réglages, la chaudière module, régule tjs pour obtenir un delta-T de 8° entre le retour et départ chauffage et ne condense pas.....
- Pour que celle ci condense, il faut un delta-T de 14° entre le retour et départ chauffage

Merci

EDIT
Pour arriver a ce constat, j'ai procédé comme ceci:
- Une seule vanne TH ouverte
- Chaudière en production sur aquastat a 60°
- Delta-T de 8° entre le retour et départ chauffage
- Retour a 52°
Pas de condensation
- Tjs dans ce cycle de régulation de la chaudière, j'ouvre toutes les autres vannes TH des autres radiateurs.... ce qui refroidit le retour....
Résultat un delta-T qui augmente au dessus des 8° et la condensation de la chaudière...