1 Dernière modification par Darius (19-04-2023 20:32:39)

Sujet : (Résolu) NGLM24-5H Acleis ne démarre pas

Bonjour, Je n'ai pas trouvé de sujets traitant de mon problème sur une chaudière Acléis NGLM24-5H, alors je tente un nouveaus sujet.
Les symptômes:
1/ Lorsque je mets sous tension la chaudière, les quatre voyants se mettent au bleu,
2/ quelques secondes plus tard, j'entends clairement le départ de la pompe (?)
3/ la chaudière ne démarre pas (pas de flamme ni d'étincelles sur les électrodes de démarrage) et seuls les deux voyants 40 et 50 clignotent ensemble et à raison d'un clignotement par seconde.

Vérifications faites:
1/ Les trois sondes (ok)
2/ connectiques :Ok


Voilà .. si vous aviez une idée sur cette panne ce serait  super!

2

Re : (Résolu) NGLM24-5H Acleis ne démarre pas

Bonjour.

Vous avez donc une NGLM, donc une chaudière a tirage naturel.

En regardant le code d'erreur cela correspond a la sonde de chauffage défectueuse, avez vous mesuré ses valeurs et avez vous vérifié que les fiches de fils sont en parfait état.

Si vous me dites que les sondes sont Ok, cela veut dire que vous les avez mesuré, pouvez me dire quelle valeur vous obtenez sur votre multimètre?

Parce que la sonde peut etre en parfait état visuel mais renvoyer une mauvaise valeur a la régulation.

Sujets pièces jointes

Attachment icône Elm-leblanc-Acleis-NGLM-24-5h.pdf 4 mb, 270 téléchargements depuis. 17-04-2023 

Re : (Résolu) NGLM24-5H Acleis ne démarre pas

Bonsoir Dani,
Merci de votre réponse.
En débranchant les câbles de la sonde de couleur rouge, je trouve 17.8 Kohm. Je l'ai testé en la faisant chauffer, sa valeur diminue normalement.

4 Dernière modification par fremont.jean-francois (18-04-2023 13:23:59)

Re : (Résolu) NGLM24-5H Acleis ne démarre pas

Bonjour Dani, votre message d'hier soir m'a intrigué. Vous m'avez signalé un défaut de sonde ou de connectique.
J'ai donc mesuré la sonde départ chauffage: plus de 15 KOhms. Donc mesure correcte.
J'ai sondé la câble entre la sonde et la carte électronique: les deux fils sont  trouvés en court circuit franc , ce qui explique le nom démarrage de la chaudière qui affichait un  défaut.
Je conclue à un  défaut de la carte électronique, soit à un défaut de la connectique sonde.
En remontant le fil à partir de la sonde j'ai trouvé la protection du câble fondu et donc... les deux câbles de la sonde se touchaient. CQFD !!! Je les ai désolidarisé: la chaudière est de nouveau opérationnelle.... la carte électronique est donc OK (ouf..)!.
Merci de votre diagnostic: connectique défaillante.
C'est donc un sujet clos.
Merci encore de votre aide et bonne fin de journée.

5

Re : (Résolu) NGLM24-5H Acleis ne démarre pas

Merci de votre retour, j'ai marque le sujet comme étant résolu.

Je suis satisfait que vous ayez trouvé la panne a l'aide de notre site.
Merci encore du retour.