Sujet : Quel est le meilleur chemin pour réseau d'évacuation ?

Bonjour,

Je viens vers vous car j’ai besoin d’un éclairage sur la manière de concevoir mon réseau d’évacuation dans le cadre d’une rénovation.
Mon réseau principal PVC 100 (en rouge) passera dans la cave et les appareils du rez-de-chaussée viendront s’y raccorder à travers le plancher.
Il finit ensuite par une chute où se raccorde la salle de bain du 1er étage (qui comporte un WC) et est ventilé en toiture.

Le 1er plan permet une ventilation de l’ensemble du réseau mais fait parcourir plus de trajet aux fluides.

Le 2nd est le plus direct jusqu’à la chute ventilée. Il laisse une partie du réseau sans ventilation mais comme cette partie ne comporte pas de chute et est reliée au tout à l’égout, il me semble que la ventilation n’est pas nécessaire (merci de m’indiquer si je me trompe).


Pouvez-vous m’indiquer quelle est la meilleure solution à mettre en oeuvre et pourquoi? Je suis également intéressé par vos remarques et propositions.

Cordialement,
Florian

Sujets pièces jointes

Plan 1.png, 50.08 kb, 626 x 667
Plan 1.png 50.08 kb, 68 téléchargements depuis. 12-03-2023 

Plan 2.png, 61.9 kb, 672 x 727
Plan 2.png 61.9 kb, 65 téléchargements depuis. 12-03-2023 

2 Dernière modification par 45Jose (12-03-2023 21:02:43)

Re : Quel est le meilleur chemin pour réseau d'évacuation ?

bonjour

Moi je penche pour la solution n°2 avec un clapet aérateur au niveau du wc

JR

3

Re : Quel est le meilleur chemin pour réseau d'évacuation ?

Bonjour 45Jose et merci pour ta réponse. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ?

Cordialement