Re : Tester un mitigeur thermostatique

Bonsoir,
Mes méninges sont mise à rude épreuve en ce moment!
La photo m'oriente vers le type de groupe de sécurité que je devrais monter.
Pour ma compréhension, le clapet qui actuellement installé (7 bars écrit dessus avec une flèche + ou -) quel est son nom dans le commerce ? Ou le place-t-on en temps normal ?

Merci

Re : Tester un mitigeur thermostatique

Bonjour,

Encore un problème de vocabulaire.

Le clapet  c'est la pièce entièrement en bronze, juste au dessus de la vanne commandée par une poignée rouge.

Le clapet de sécurité , c'est la pièce sur laquelle il y a un robinet bleu qui permet de l'ouvrir par rotation.
Ce clapet de sécurité devrait être taré (s'ouvrir ) lorsque la pression dépasse 3 bars (kilos) et laisser l'eau s'écouler dans l'évacuation. Par les lumières du disconnecteur, vous devriez voir cette eau s'écouler.

Si votre installation était conforme.

33 Dernière modification par 45Jose (09-02-2023 13:03:40)

Re : Tester un mitigeur thermostatique

bonjour
Oui comme dit Protestant c'est la soupape de sécurité.
J'ai l'impression qu'il vaut mieux faire appel à un pro pour remédier à ce disfonctionnement, il y a  le fait que l'évacuation de la soupape est en contact avec la vidange, le plombier a même mis un joint sirius pour pas qu'il y ait de remontées d'odeur, normalement on pose un siphon pour ça.
En remplaçant l'ensemble par un groupe de sécu normalisé, la manette du robinet d'arrêt du groupe va se retrouver face à la cloison mais à la rigueur c'est pas grave puisqu'il y a la vanne en dessous pour fermer.
Sinon si vous pouvez aussi laissez tel quel, il n'y a pas mort d'homme ! et je pense que on fait toute une histoire pour pas grand chose, vue que la soupape telle quelle est réglée et le peu de volume du stockage du ballon d'eau chaude, l'augmentation du volume d'eau due à la chauffe, ça doit être un pipi de chat.
les + et - sur la molette de la soupape signifient peut être que la pression est réglable, si c'est le cas en tournant vers - on diminue la pression sur le ressort de sorte que la soupape va décompresser à une pression inferieure à celle actuelle et évacuer un peu plus d'eau vers l'égout.
De  cette façon  la pression résiduelle après évacuation de l'excèdent par la soupape sera réglable bien en dessous des 7 ou 8 bars et sans incidence même sur le circuit d'eau froide.
Je vous ai perdu ou c'est ok?

JR

34

Re : Tester un mitigeur thermostatique

Bonjour.
Je vais faire court et complet une bonne fois pour toutes.
@Protestant si vous pouviez arrêter de compliquer ce serait top.

Pour résumer, la pièce que vous avez c'est une soupape de sécurité visiblement la pression d'ouverture est réglable, tant mieux mais ce n'est pas le sujet, vous pouvez la laisser avec le réglage d'usine pour qu'elle s'ouvre a 7 bars.

Votre montage est parfaitement legal compte tenu que vous avez un clapet anti-reoutour, et une soupape de sécurité.
Ce qui n'est pas conforme  c'est le branchement vers les égouts, les bactéries peuvent remonter a contresens et venir polluer votre installation.
Il vous suffit de laisser tel que c'est et modifier le tuyau en PVC en ajoutant un siphon vertical et laisser le cuivre se verser dedans sans le plonger dans le tuyau de manière a avoir une discontinuité dans la vidange.

Bien entendu le siphon vertical garde une reserve d'eau pour empêcher les remontés, voici une lien pour l'acher si vous désirez: https://amzn.to/3xcBgum

Avant

soupape-de-securite.JPG

Aprés

soupape-de-securite-avec-evacuation-conforme.JPG

Pour information...
Une soupape ne fait que la fonction de décompression.

Le groupe de sécurité:  regroupe 5 fonctions d'ou le nom de groupe.

  • Clapet anti-retour

  • Vanne de vidange

  • Soupape de décompression

  • Vanne de coupure

  • Disconnecteur sur raccordement égouts

Voila.... arrêtons de compliquer et je considère que le sujet est clos car il ne sers a rien de tourner autour du pot ( Hein )☺☻☺

Re : Tester un mitigeur thermostatique

Bonsoir,

Après, rien n'empêche de s'inscrire à un cours du soir pour comprendre.

Re : Tester un mitigeur thermostatique

Merci à ceux qui on la patiente de répondre !
J'arrive, dans les grandes lignes, à suivre.

Je fais mon mea culpa, oui..je me suis trompé dans un message plus haut. je m'explique. Cette "fameuse" soupape n'a qu'UNE flèche sur la molette et elle sert à ouvrir le passage de l'eau vers l'évacuation. En la relâchant elle revient toute seule en place.

En fait c'est une soupape sanitaire à membrane avec sortie majoré. 7 bars de chez WATTS
Dans la même gamme il en existe une autre avec molette noire qui est une soupape sanitaire AVEC SOUPAPE DE SECURITE et à membrane. 7 bars de chez WATTS.
Quitte à faire les choses.. la deuxième que je cite n'est elle pas plus appropriée à mon installation ?

Merci pour les photos avant/après. je visualise bien maintenant !

Re : Tester un mitigeur thermostatique

Bonjour,

Darius t'a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de ton installation.
Débrouille toi avec tes bactéries et tout ce que ton plombier t'a installé.

On t'a dit 333333333
                              3
                              3
                            3
                               3
                                 3
                               3
                           3
       BARS