Sujet : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

Bonjour à tous, je possède une chaudière De Diétrich SFC 1025 qui fonctionne mal depuis 3 semaines. Coté chauffage, le bruleur démarre à 33 et se coupe à 40 degrés donc difficulté à se chauffer. Coté eau chaude RAS.
J'ai vérifié les paramètres sur le thermostat Easymatic, changé la sonde puis la carte électronique, toujours le meme problème.
Si quelqu'un à une solution ou une idée, merci par avance   Alain

2

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

Votre chaudière doit bien avoir une réglage de la température du chauffage, c'est sur ce reglage qu'il faut agir pour augmenter la température.

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

Bonjour,

S'agissant d'un automate, la sonde extérieure est défaillante ou perturbée

Les perturbateurs potentiels :
-des oiseaux qui construisent un nid sur la sonde.
-des chauves-souris qui y logent le jour - une sonde est un excellent point d'ancrage, au nord, à l'abri, discret.
-un écureuil, une fouine, une souris, un rat a rongé le fil de liaison ou le capteur.
-Les piles de la sonde sont vides.

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

Bonjour, c'est la le problème, le thermostat easymatic affiche 55 pour le chauffage et le bruleur se coupe à 45.  Alain

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

Re bonjour,

Des sondes, il y en a au moins cinq. Dont des sondes de sécurité.
Et bien sûr vous ne dîtes pas laquelle vous avez changé.

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

RE: j'ai changé la sonde électronique KVT60, celle qui se trouve avec la sonde du thermomètre et la sonde sécurité.
L'eau chaude fonctionne correctement et la sonde extérieure affiche la bonne température.     
    Alain

7

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

Bonjour

avec l'easymatic, comment est réglée la température de l'eau de chauffage, avec une courbe ou une température de consigne réglable manuellement

JR

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

RE: la température de l'eau de chauffage est fixée automatiquement, pente de 1,9. je ne sais pas comment on la règle manuellement.    Alain

9

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

re
normalement avec cette pente la, ça devrait bien carburer
faites l'essais d'enlever la sonde chauffage KVT60 de son emplacement et de la mettre à l'air libre pour voir quelle température indique la chaudière.
Normalement si elle ne détecte pas une forte température d'eau chaude, la chaudière devrait pratiquement fonctionner jusqu'au déclenchement de la sécurité.
A moins que dans le paramétrage il y ait une température de fonctionnement maxi de rentrée par erreur !

JR

Re : chaudière fioul De Dietrich SFC 1025

REbonjour, j'avais fait l'essai et c'est OK, la chaudière monte assez haut. D'ailleurs c'est comme cela que je triche en insérant une résistance dans le circuit de la sonde.  (j'étais électronicien)  Mais un problème subsiste, la marge de fonctionnement augmente, pour 19° attendu, la chaudière se coupe à + de 20 et redémarre à - de 17°   et ça je ne pense pas que ce soit paramétrable.