Sujet : Entretien Niagara delta ff24

Bonjour
Chaudière chaffoteau et Maury Niagara delta ff24 de 2004.
J'ai eu un problème avec le chauffage.
Erreur 21 mais après avoir coupé l'alimentation plus de message.
La chaudière redémarre le circulateur tourne mais l'eau ne circulait pas en sortie de chaudière.
L'eau sanitaire fonction.
En manœuvrant les vannes de départ 41 et retour 40 plusieurs fois l'eau c'est remis à circuler.
Ne faudrait il pas un nettoyage du bloc 501et du Bloc du circulateur ?(ref 501de la vue éclatée r8202567 06fr).
J'ai déjà changé des pièces au niveau sanitaire mais pas chauffage sauf tête de dégazeur.
PS:la chaudière n'a jamais eue d'entretien de désembouage .
Je démonte les radiateurs tous les 3, 4 ans que je branche sur un tuyau d'arrosage.
L'eau est un peu noir mais pas longtemps.

Re : Entretien Niagara delta ff24

Vous entretenez vous même et c'est tant mieux, mais en cas de soucis avec intervention d'assurance, il faudra pouvoir prouver que votre appareil est entretenu annuellement par un pro, (je ne vous rabaisse pas, vous avez certainement la compétence) autrement l'assurance chipote et fera tout pour ne pas vous indemniser.

Pour revenir au sujet, si vous rincez votre circuit et qu'il n'y a pas de boues, il n'est pas nécessaire de rincer les pièces de la chaudière.

Re : Entretien Niagara delta ff24

Pour l'entretien du corps de chauffe et évacuation des fumées un professionnel passe.
Mais pour changer l'échangeur a plaque ou autres petits pièces je m'en charge.
J'ai déjà détartrer le ballon en le déposant sans oublier de changer tous les joints a chaque fois
Est-ce que je peux enlever un radiateur mettre une arrivée d'eau sur le retour chauffage et a la place du thermostat l'évacuation pour rincer le circuit chauffage avec un désemboueur ?
Et faut-il ouvrir tout les radiateurs en même temps ?

4

Re : Entretien Niagara delta ff24

Pas de désemboueur pneumatique sur la chaudière (c'est impératif) le rinçage est toléré en respectant le sens du fluide.

https://blogs.plombiers-reunis.com/chau … ueuse.html

Sur les radiateurs, avec les vannes de la chaudière fermés: fermez tous les radiateurs sauf le plus éloigné, et avoyez l'eau et l'air, lorsque c'est propre, ouvrez le radiateur suivant avec de fermer le précèdent, et ainsi de suite.  Un radiateur a la fois est plus efficace que tous les radiateurs d'un coup.

Attention, le désembouage est a faire tous les 5 ans sur installations per, Les autres installations en cuivre ou multicouche c'est tous les dix ans ou a chaque remplacement de chaudière.

C'est pas bon de rincer trop souvent car vous oxydez l'installation.

Re : Entretien Niagara delta ff24

Merci
Je vais faire cela.