Sujet : Chaudière se met en sécurité a certaines heures
Bonjour,
Je viens d'emménager et j'ai fait installer une chaudière Saunier Duval Themaclassic 23KW, elle a 3 mois mais ne semble pas en cause. cette chaudière est raccordée a un conduit d'evacuation collectif. Et je constate qu'elle se met en sécurité tous les matins approximativement à la meme heure. Cela dure quelque minutes puis tout redevient normal. Afin de trouver une piste , j'ai contacté mon conseil syndical afin de connaitre l'origine du problème en demandant la date du dernier ramonage du conduit. il a été fait en Janvier 2022.
Je suppose d'il s'agit d'un problème d'évacuation des gaz . Réponse du conseil syndical : Probleme similaire dejà rencontré régler avec l'ajout d'un extracteur hybride. verification faite par le syndic tout semble normal de ce coté là.
A priori je suis le seul a rencontrer ce soucis dans mon immeuble de 14 appartements sur 6 étages. je suis au 1er et le seul a avoir une chaudière récente
Après ce bref résumé je suis a la recherche de nouvelles piste.
- évacuation des gaz ( extration, conduit sous dimenssionné ) ?
- défaut sur la chaudiere d'un voisin qui metterait la mienne en securité. ?
- extracteur hybride défaillant ?
- Autre piste ?
Merci de votre aide