Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

Merci ChrisBeck pour ta réponse.

Ma pente est réglée à 1.8 (réglée par l'ancien propriétaire qui est décédé)

Du coup, une question me vient: étant donné qu'il y a une sonde de température extérieure, ne vaudrait-il mieux pas la déconnecter afin que la régulation soit effective uniquement avec la sonde d'intérieur?

J'ai tenté de contacter Vaillant mais leurs réponses sont vraiment très évasives...

12

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

capitainealbator a écrit:

J’ai encore une question s’il vous plaît : en page 38 de la documentation du Vrc410 puis en page 41 (fonctions spéciales), comment faut-il comprendre la compensation de température ambiante sachant qu’on peut régler cette valeur entre -3 et +3 degrés?
Si je la regle a -2 par exemple, est-ce que cela veut dire que la température ambiante est plus froide que ce que voit le Vrc410 ou bien est-ce l’inverse?

Ce réglage permets de corriger la température  capté par la sonde de température. des fois les sondes ne captent pas la température réelle pour x raison, il est donc possible de corriger de quelques degrés.

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

D’accord merci mais pour ma comprehension le réglage va de -3 à +3 degrés : dans quel sens cela s’interprète s’il vous plaît ?

14

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

Je donne un exemple, chez moi la compensation est à 0. Actuellement ma sonde donne 22° qui est au moins 1° de plus que d'autre sonde de température placées à proximité. 21°
Si je corrige en compensant par -1, la température sur maVRC410 affichera 21°, mais dans le même temps cela indique qu'il fait plus froid que prévu dans la pièce donc elle augmente la température de consigne dans mon exple la consigne passe de 32° à 34°.
Donc si la température de 21° indiquée par les autres sonde me convient il faut que j'abaisse de nouveau à 32° ma consigne de départ en abaissant avec le sélecteur1.

La régulation VRC410 fonctionne avec la température extérieure (la courbe de chauffe est une correspondance entre t° extérieure et T° de départ du circuit.
Donc non, il ne faut pas débrancher la sonde extérieure.

De plus la régulation par thermostat d'ambiance ne convient pas à toutes les chaudières et toutes les installations.

Quel est ton problème réel avec ton installation?

15 Dernière modification par capitainealbator (14-01-2023 18:08:50)

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

Bonjour ChrisBeck,
Merci pour ton explication mais je suis désolé ce n'est pas clair pour moi: tu m'as perdu dès que tu as parlé de consigne de 32 à 34 degrés...

J'habite à Poitiers (86) et ma courbe de chauffe est de 1.8 (réglé par l'ancien propriétaire), la compensation de température à -3 degrés (là je me dis qu'il y a un souci) je me suis bien entendu adressé à mon installateur mais il n'en sait pas plus que moi et j'ai même appelé Vaillant: ils sont complètement dans les choux (!)...

Dans mon esprit, je voyais le VRC410 comme un thermostat qui permettait de déclencher le fonctionnement de la chaudière mais, d'après ce que tu m'as dit, c'est bien plus compliqué que cela!
Du coup comment régler le tout car si ça se trouve les réglages initiaux sont complètement incorrects et c'est ce qui expliquerait que la chaudière tourne tout le temps et que je consomme autant de gaz! J'ai même passé le sélecteur 7 en mode nuit avec un abaissement à 16°c afin que la chaudière se coupe...

Merci pour ton aide

16

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

Bonjour,
as tu des radiateurs ou un chauffage au sol ?

17 Dernière modification par capitainealbator (14-01-2023 18:50:42)

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

J'ai des radiateurs à eau et la chaudière est une VSC 246-C 170 :-)

Merci pour toute l'aide que tu voudras bien m'apporter à la compréhension de ce système (je suis automaticien, je devrais donc comprendre ce que tu m'expliques) ;-)

18

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

Tu habites à Poitiers, donc ta température extérieure de base est -8C. ( https://www.rothelec.fr/temperature-ext … ographique )Tu tu as des radiateurs, donc le réglage de ta courbe de température à 1,8 ne semble pas incorrect. Cela dépend de la région mais aussi de l'installation mais cela semble cohérent.
Le réglage de la compensation est à -3, on parle bien du paramètre SONDE AMBIAN situé juste après PIED de COURBE ?
La température affiché par la sonde d'ambiance est elle correcte par rapport à un autre thermomètre placé à proximité? 
Sur ta chaudière, sur quelle valeur est réglé la température de départ chauffage (sélecteur neuf)?
La production d'eau chaude sanitaire est elle produite par ta chaudière?

19 Dernière modification par capitainealbator (14-01-2023 20:19:40)

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

Merci pour ta réponse et pour prendre le temps de m'aider , c'est gentil.

Le réglage de la compensation est dans le menu "Fonctions spéciales" (la clé à molette) dont le tableau se trouve en page 38 du manuel du VRC410. il s'agit bien du paramètre SONDE AMBIAN. Il est à -3.

La température affichée par la sonde d'ambiance n'est pas correcte: le VRC410 affiche une température de 16°c alors qu'un thermomètre placé au même endroit affiche environ 19.5°c..

Sur la chaudière, sélecteur 9, la température est réglée à 64°c
La production d'eau chaude est assurée par la chaudière

Merci encore pour ton retour!

20

Re : Compréhension chaudière à gaz VAILLANT VSC 246-C 170 et VRC 410

Si les 19 ° étaient bien représentatif de la température d'ambiance de la maison au moment ou tu me l'a signalé, il n'y aucune raison que la compensation soit réglé à -3.

Pour info la température de départ chauffage réglé sur ta chaudière est la valeur maximale qui sera autorisé soit 64°

Quelle est la postiion de ton sélecteur 1 sur ta régul?

Prenons l'exemple de la courbe 1,8  en p 25, sur la courbe tu peux voir que si il fait  5° dehors la température de consigne demandé sera de 52°.

Cela signifie que la régulation estime qu'en réglant la température de départ à 52° il fera 20° dans la maison (sélecteur 1 en pos médiane). Mais avec
une compensation à -3° s'opére un décalage sur la courbe, la consigne sera de 58°  (c'est une estimation je ne connais pas le mode de calcul).

La régulation estime donc que pour 5°c extérieur, il faut régler la température de départ à 58° pour 20° dans la maison.

on est déjà plus très loin de la valeur max de 64°.

Dans un premier temps, je te conseillerai de supprimer cette compensation.