Sujet : Aérateur à membrane.
Bonjour à toutes et tous.
Mes parents ont eu un problème avec la station de relevage des eaux usées. La pompe a grillé, aucun plombier n'a répondu, même pas celui qui a posé la station il y a 8 ans...
La ventilation est à même le sous sol, au bout d'un tuyau vertical au plafond à 2m !
Pas d'alarme de niveau haut. Les eaux ont rempli les canalisations, c'est sorti par le clapet aérateur et inondé le sous sol.
La pompe de secours n'étant pas branchée à la cuve mon pauvre papa a dévissé la tampon pour y mettre le tuyau, se l'ai pris dans la tronche et toute la merde est descendue par terre !!!
Bref, il a épongé, pompé, essuyé...
Histoire de rire un peu, 3 jours plus tard, orage, pompe de relevage eaux pluviales HS, inondation du sous sol. Je change la pompe.
Puis encore trois jours plus tard... Orage, inondation par la gaine de la fibre optique pas bouchée du tout! Un vrai torrent! Rebelote, inondation.
Mon père de 75 ans étant cardiaque je les ai collé dans la bagnole et je les ai envoyé en voyage au soleil, à 900km.
J'ai changé la pompe de la station. 800€ chez mon fournisseur pro.
J'ai constaté que c'est l'anti retour vertical à bille qui se bloquait aléatoirement grillant l'ancienne pompe, j'ai tout refait avec un anti retour horizontal à clapet. Tout fonctionne bien. L'exutoire doit être à 160/180cm max...
Je ne change pas le système d'aération, c'est ainsi depuis 1990 avec l'ancienne micro station. Ça n'a jamais senti mauvais.
Par contre j'ai branché la pompe de secours au point bas prévu dans la notice de la station et pour voir le niveau j'ai fait un trou, placé une sortie de 32 et je vais y mettre un tuyau transparent vertical pour voir le niveau de la cuve.
L'idée c'est que mon père puisse voir si le niveau d'eau est plus haut que le couvercle et pomper avant d'ouvrir...
Pour les ventilations, quand les eaux descendent vers la cuve l'air doit en sortir... mais quand la pompe la vide, il faut que l'air entre. Ça fonctionne les deux sens les aérateurs ???
J'ai toujours placé ça pour la dépression, pas la pression. J'en ai mis dans des sdb. Si les tuyaux d'évacuation montent en pression les gaz vont sortir du coup...
Des idées ?
Merci,
Nico.