Sujet : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

Bonjour,
Pourriez vous me donner votre avis sur mon schéma de plomberie?

J'ai un doute pour la salle de bain haut, qui est deja faite, j'espere ne pas avoir de soucis de debit ou de pression....

merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône schema plomberie maison pdf.pdf 264.44 kb, 263 téléchargements depuis. 06-06-2022 

2 Dernière modification par nico22 (06-06-2022 18:25:36)

Re : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

Bonjour,

on parle en diamètre extérieur, donc je vais m'exprimer sur cette base

c'est même plutôt surdimensionné , sauf concernant la baignoire de l'étage qui est sous-dimensionné (20 recommandé)

le diamètre de la canalisation ne joue pas sur la pression, seulement sur le débit
et ce débit sera limité par ton arrivée d'eau qui est en 25, comprends donc que ton multicouche 32 est inutile

le surdimensionnement de l'eau froide n'est pas bien grave, celui de l'eau chaude l'est plus (augmentation de consommation d'eau chaude pour éjecter celle qui aura refroidi dans tes canalisations)

niveau vannes sur le circuit d'arrivé d'eau, il y en a beaucoup trop
une après ton raccord plymouth et une après ton filtre est largement suffisant

3

Re : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

nico22 a écrit:

Bonjour,

on parle en diamètre extérieur, donc je vais m'exprimer sur cette base

c'est même plutôt surdimensionné , sauf concernant la baignoire de l'étage qui est sous-dimensionné (20 recommandé)

le diamètre de la canalisation ne joue pas sur la pression, seulement sur le débit
et ce débit sera limité par ton arrivée d'eau qui est en 25, comprends donc que ton multicouche 32 est inutile

le surdimensionnement de l'eau froide n'est pas bien grave, celui de l'eau chaude l'est plus (augmentation de consommation d'eau chaude pour éjecter celle qui aura refroidi dans tes canalisations)

niveau vannes sur le circuit d'arrivé d'eau, il y en a beaucoup trop
une après ton raccord plymouth et une après ton filtre est largement suffisant

Bonjour Nico,

si c'est surdimensionné , est ce que je peux remplacer le vert et le rose par du rouge donc diamètre 20 (diam 16int) ou  est ce que c'est pas optimal?
ok pour les vannes.
La baignoire en haut est installée mais pas terminée, il faut que je regarde si je peux encore avoir acces.
Le fait d'avoir mis en 16 au lieu de 20 vient du fait que je n'ai pas trouvé d'applique à encastrer avec des raccords de 20 que du 16 (meme les raccords en applique avec les fameuses plaques, je comprends pas que ça ne soit pas dans la norme!) . j'ai donc encastrer dans la brique les raccords, j'ai environ 3 metres de tuyaux de la baignoire à la nourrice.
si ça se ressent à l'utilisation  autant changer  mais cela veut dire que je vais passer de 16 en 20 avec donc des raccords, il y a une distance max en diam 16? , dès la sortie de cloison en bout de canne? (il y a 3 metres de tuyaux entre le mitigeur baignoire et la nourrice)

merci pour ton aide :-)

4

Re : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

oui tu peux, bien que conserver ton arrivée (de ton plymouth à ta nourrice générale) en 25 soit un gain de confort appréciable (encore plus si vous amené a utiliser plusieurs point d'eau en même temps)

regardes ce sujet, tu as les diamètres recommandés pour tes canalisations
https://plombiers-reunis.com/topic110-i … rices.html
tu peux faire l'économie du 12 en le remplaçant par du 16 si tu acceptes de perdre un peu d'eau chaude pour le lave-main (chose que j'ai fait)

majoritairement les sorties de cloison ont un diamètre interne de 15, et ton multicouche de 20 a un diamètre interne de 16, la perte est minime
https://www.anjou-connectique.com/sorti … 15-21.html
ta perte sera sur le temps de remplissage de la baignoire, si ça ne te dérange pas d'attendre un plus longtemps que ta baignoire se remplisse, c'est n'est pas un problème
surtout que je vois que tu as mis du 16 entre ta nourrice principale et celle de ta salle de bain, ça veut dire qu'il faut aussi la changer
faut bien comprendre que si tu mets par exemple du 12 entre ton plymouth et ton clapet anti retour, tu peux mettre du 32 dans tout le reste de ton installation que tu auras le débit du 12

autre chose à penser, attention au diamètre interne des éléments placés sur ton arrivée d'eau (si tu mets un compteur dn16 au lieu de dn20, tu perds l'intérêt d'avoir passé ton multicouche 25

5

Re : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

bonjour

je voudrais pas jouer les vieux c     , mais heureusement qu'on mettait pas de si gros diamètres quand on avait que du cuivre avant le PEHD pour alimenter les appareils sinon on aurait épuisé toutes les mines de cuivre du monde.
On met des gros diamètres de tube et après on met des mousseurs aux becs des robinets pour économiser l'eau!

Keep cool, c'est juste une boutade!

JR

6 Dernière modification par ced35 (12-06-2022 20:12:37)

Re : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

Bonjour,

J'ai corrigé le schéma sur les remarques.

Par rapport au lien j'ai du mal à comprendre dans quel diametre on parle?  car c'est suivant que cela soit du multicouche ,du cuivre, du PER, il n'y a pas d'indication.

Du coup je reviens avec une petite série de question :-) :

-On m'a dit que le clapet anti retour au debut apres le raccord plymouth n'etait pas utile?
-Egalement que cela ne se faisait pas de mettre une nourice  generale pour y connecter d'autres nourice, pourquoi? qu'est ce que je dois mettre pour que cela soit dans les regles de l'art?
-je ne sais pas quel type de filtre je dois mettre pour retenir les boues et autres sediments?

merci :-)

Sujets pièces jointes

Attachment icône V2.pdf 265.34 kb, 176 téléchargements depuis. 12-06-2022 

Attachment icône V2.pdf 265.34 kb, 159 téléchargements depuis. 12-06-2022 

7

Re : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

bonjour,
c'est pour du multicouche de 20 donc 16 interne

le clapet antiretour n'est pas utile pour toi en effet, mais il est obligatoire car en cas de travaux sur le réseau, ça évite que ton habitation se vide

aucun soucis pour mettre plusieurs nourrices, il y a aucune obligation ou interdiction
chacun fait comme il veut selon son installation (si ça te permet de réduire les longueur de canalisations eau chaude, c'est tout bénef)

je n'y connait pas grand chose en filtres, celui-là devrait répondre à tes attentes
https://www.anjou-connectique.com/kit-p … s-cle.html

8

Re : Schéma multicouche avec doute sur une partie sous dimensionné .

nico22 a écrit:

bonjour,
c'est pour du multicouche de 20 donc 16 interne

le clapet antiretour n'est pas utile pour toi en effet, mais il est obligatoire car en cas de travaux sur le réseau, ça évite que ton habitation se vide

aucun soucis pour mettre plusieurs nourrices, il y a aucune obligation ou interdiction
chacun fait comme il veut selon son installation (si ça te permet de réduire les longueur de canalisations eau chaude, c'est tout bénef)

je n'y connait pas grand chose en filtres, celui-là devrait répondre à tes attentes
https://www.anjou-connectique.com/kit-p … s-cle.html

un grand merci , je vais partir sur ce dernier schéma