Sujet : Problème GEMINOX FCXC22 condensation fioul

La chaudière fait de l’eau chaude pour le ballon ECS  puis la régulation BOSH G8 se bloque sur l’icône robinet et ne passe pas en demande chauffage radiateurs
Le circulateur ne tourne pas la température départ reste bloquée à 90-100 º
Si je positionne la régulateur sur service j’ai une chance sur cinq que ça démarre et que ça chauffe
Mais c’est limité à 15’ et ça consomme un max!
Le chauffagiste m’a changé le thermostat d’ambiance et le régulateur !
Toujours pareil

Je n’ai pas de chauffage depuis 15 jours !

Une idée ?

2

Re : Problème GEMINOX FCXC22 condensation fioul

Bonjour.

Pour ma part je ne connais pas votre matériel, mais voici ce que je suggère.

Il faut débrancher toutes les options et compris le  thermostat d'ambiance!
Faire un reset pour remettre la chaudière en configuration d'usine.

Si le problème persiste, il faudra se tourner vers la carte électronique.
Et pourquoi désactiver les options, car souvent ce sont les options qui mettent la chaudière en erreur.

Re : Problème GEMINOX FCXC22 condensation fioul

Merci de votre réactivité
Le problème ne vient pas de la carte puisque la régulation a été changée hier.
Donc on a les réglages usine
On a juste programmé le programme de chauffage (6h-23h),la température jour 21º,nuit 18º,la température départ radiateurs 65º, la température ECS 55º

Moi je pense qu’il y a une sonde ou une vanne qui commande le circulateur qui foire
Comme l’eau ne circule pas tout est bloqué

J’ai un contrat d’entretien avec ENGIE homes services et en fait ils sont incapables de trouver la panne, d’analyser la situation rationnellement et échafauder une solution
Ils changent à l’aveuglette des pièces…
Ils s’en foutent royalement

Ils n’arrêtent pas de me dire qu’il faut passer à la pompe à chaleur ou changer de chaudière

Je déconseille vivement cette société ENGIE HOME SERVICES

Ils sont juste bons pour la visite annuelle de contrôle changer le gicleur nettoyer le corps de chauffe pas plus

4

Re : Problème GEMINOX FCXC22 condensation fioul

C'est pour cette raison que je préconise de prendre le temps et débrancher chaque option jusqu'à trouver celle qui renvois une mauvaise valeur.

On débranche le thermostat d'ambiance et on relance la machine pour voir. Ainsi de suite.

Si la chaudière reste bloqué sur 90-100, elle est en sécurité cela veux dire qu'elle ne detecte pas la chauffe du ballon, il faudrait vérifier ce point, Sonde ou thermostat d'inversion a bulbe inséré dans le doit de gant du ballon.


Autrement...

Les sonde internes a la chaudière peuvent etre testés a l'aide d'un multimètre avec la fonction Ohmique.
Pour ceux qui ne savent pas le faire ou qui ne veulent pas, il suffit de mesurer les température a coté de la sonde et les comparer avec les valeurs renvoyés par la sonde.

Pour la pompe a chaleur, dites a votre technicien, que la pompe a chaleur c'est bourré d'électronique, s'il n'arrive pas a dépanner une chaudière, il n'arrivera pas non plus a dépanner une pompe a chaleur, car les pompes posent aussi des problèmes tellement compliqués que parfois même les fabricants n'arrivent pas a trouver.

Apres je ne dis pas que c'est facile, loin de moi cette idée, mais quand on cherche on fini par trouver, le secret c'est de venir et passer le temps nécessaire, il faut croire que les entreprises ne laissent pas toujours le temps.

Moi je suis dépanneur en plomberie je fais normalement 7h par jour et parfois on me donne bien 7, 8 clients la journée.

Re : Problème GEMINOX FCXC22 condensation fioul

Merci Darius je vais suivre vos conseils et reviendrai vers vous

6

Re : Problème GEMINOX FCXC22 condensation fioul

Si la chaudière reste bloqué sur 90-100, elle est en sécurité cela veux dire qu'elle ne detecte pas la chauffe du ballon, il faudrait vérifier ce point, Sonde ou thermostat d'inversion a bulbe inséré dans le doit de gant du ballon.

Re : Problème GEMINOX FCXC22 condensation fioul

Le ballon est la seule chose qui marche
Normalement ( ça a marché comme ça depuis 19 ans!) à 6h du matin la chaudière s’enclenche chauffe L’ECS puis bascule sur le chauffage

Tout marchait très bien jusqu’en décembre dernier la chaudière s’arrêtait à 21h 30 chaque jour au lieu de 23 h
J’ai fait appel au sav.  Grosse erreur !

Et c’est la que mes problèmes ont commencé car les différents « techniciens » qui sont intervenus ont chacun bidouillé quelque chose et la situation est devenue incontrôlable