Sujet : Arrêt prématuré des circulateurs

Bonjour tout le monde.

Je rencontre un problème sur mon installation, les circulateurs se mettent en route quand je mets la chaudière sur ON, ça circule pendant 30-40 min donc la température monte, puis une fois que les circulateurs se coupent, ils ne repartent jamais... et la température diminue, mon seul moyen de ne pas finir congelé est de mettre sur OFF la chaudière d'attendre quelques secondes et de la remettre sur ON...

J'ai tenté beaucoup de manip différentes, changé de programme de chauffe, changer la vitesse des circulateurs, purger les radiateurs, augmenté la pression dans le circuit ETC... rien n'y fait... une fois le premier cycle de circulation lancé et arrêté, ça ne redémarre plus spontanément sans reset.

Mon installation :
Deville thya excella
4 circulateurs
2 étages (1 plancher chauffant au RDC, 4 radiateurs au premier dont 2 qui ne chauffent pas malgré les innombrables purges effectuées dessus... et un radiateur au 2eme qui fonctionne bien)

Que conseillez vous ? changer tous les circulateurs ? remplacer les 2 radiateurs qui chauffent pas ?
Merci d'avance.

Sujets pièces jointes

271383246_467444754962132_2633513076847985466_n.jpg, 108.38 kb, 720 x 960
271383246_467444754962132_2633513076847985466_n.jpg 108.38 kb, 167 téléchargements depuis. 26-01-2022 

271489709_497910048346583_7175042204793208294_n.jpg, 70.58 kb, 960 x 720
271489709_497910048346583_7175042204793208294_n.jpg 70.58 kb, 142 téléchargements depuis. 26-01-2022 

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

le reste

Sujets pièces jointes

270359574_358319832435516_5152414818652885168_n.jpg, 101.6 kb, 720 x 960
270359574_358319832435516_5152414818652885168_n.jpg 101.6 kb, 135 téléchargements depuis. 26-01-2022 

271439513_680603719968030_3449990699010172274_n.jpg, 122.7 kb, 720 x 960
271439513_680603719968030_3449990699010172274_n.jpg 122.7 kb, 133 téléchargements depuis. 26-01-2022 

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

voila

Sujets pièces jointes

272268524_460949738946852_1808099682273540794_n.jpg, 92.48 kb, 720 x 960
272268524_460949738946852_1808099682273540794_n.jpg 92.48 kb, 130 téléchargements depuis. 26-01-2022 

272475674_455976572687275_1085955207992217880_n.jpg, 55.24 kb, 720 x 960
272475674_455976572687275_1085955207992217880_n.jpg 55.24 kb, 166 téléchargements depuis. 26-01-2022 

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

Bonjour.

Ce n'est pas que l'on veux pas vous aider mais votre problème est trop complexe pour etre traité a distance, si les circulateurs ne démarrent lorsque vous faites un reset de la chaudière, c'est que le soucis vient de la chaudière et non des circulateurs vu qu'il démarrent  a chaque fois que vous réinitialisez la chaudière.

Pour les radiateurs qui ne fonctionnent pas je pense qu'une purge du tuyau de retour les fera démarrer, sinon avez vous essayez de fermer tous les autres pour voir si le circulateur envoi la sauce a ceux qui veulent pas fonctionner.
augmenter la vitesse du circulateur des radiateurs et donnez nous les résultats

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

5 Dernière modification par cb13racing (29-01-2022 17:23:58)

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

En fait c'était 3 circulateurs et un servomoteur cf schéma.
Alors je viens de me rendre compte que si je mets la chaudière entièrement en manuel, tout fonctionne... les circulateurs et les chauffages, mais évidemment à cause du mode manuel les circulateurs tournent sans s’arrêter...
Du coup comment savoir si le problème vient du programmateur en lui même (un elesta domotesta 100 :  http://www.elesta-ec.com/datasheet/RDO100/RDO131.pdf ) ou des sondes ?
Merci d'avance.

Si ça vient du domotesta comment le remplacer ? (il n'est plus fabriqué)

PS : J'ai essayé la manip pour le chauffage, il ne chauffe toujours pas... je vais en acheter un neuf, il doit être totalement rempli de calcaire et de boue....

Sujets pièces jointes

272268524_460949738946852_1808099682273540794_n.jpg, 72.12 kb, 409 x 424
272268524_460949738946852_1808099682273540794_n.jpg 72.12 kb, 135 téléchargements depuis. 29-01-2022 

6

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

Alors.

Circuit de chauffage 1 passe par la vanne 4voies = plancher chauffant basse température
Circuit 2 = circuit haute température pour radiateurs, c'est ce circulateur qu'il faut accélérer pour qu'il envoi plus de d'eau aux radiateurs. Circuit 3 = Circuit haute température permettant de chauffer le ballon sanitaire.

Je pense bien qu'il y a un défaut au niveau de la régulation mais sans etre devant le materiel je ne peux etre sur.

Avec un peux de chance vous pourrez trouver peut etre une régulation adapté d'occasion sur les sites de petites annonces.

Sinon apres vous avez deux possibilités, vous achetez même "d'occase" une régulation prenant en charge les trois circuits et vous la montez vous même avec l'aide d'un ami.

Si vous devez passer par un pro pour faire cette adaptation, oubliez le projet, changez de chaudière... A moins d'avoir un chauffagiste qui accepte de vous aider dans votre entourage, ce que je doute très fort.

7 Dernière modification par cb13racing (30-01-2022 20:25:19)

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

Non en effet je ne connais pas de chauffagiste, mais par contre je fais beaucoup de travaux moi même donc même si ce n'est pas ma branche, je pense que si vous m'aiguillez je peux réinstaller une régulation moi même.

Question bête mais d'autres régulations seraient compatibles ? ou il faudrait forcément retrouver une domotesta ?

Cette régulation pourrait-elle faire le job d'après vous ?
https://www.heiz24.de/Elesta-RDO241A420-163191_1



Voici ses branchements VS le mien :

Sujets pièces jointes

271957281_616477842745151_5066388583924610136_n.jpg, 95.97 kb, 960 x 720
271957281_616477842745151_5066388583924610136_n.jpg 95.97 kb, 153 téléchargements depuis. 30-01-2022 

elesta-rdo241a420-163191_1~2.jpg, 139.46 kb, 1024 x 768
elesta-rdo241a420-163191_1~2.jpg 139.46 kb, 128 téléchargements depuis. 30-01-2022 

8

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

Bonjour.

Les images postés sont la votre pour la première image et la nouvelle pour le seconde image.

Si tel est le cas je dirais que c'est la même,  la nouvelle a quelques années de moins et est deja partiellement électronique elle prends en compte la technologie EBUS pour les thermostats communicants...

Dans tous les cas, il s'agit de même marque donc les pictogrammes sont identiques sur les deux.

Sur la barrette de gauche tout est identique, sur la barrette de droite, la nouvelle a plus d'options que vous n'avez pas forcement besoin d'utiliser.

Oui n'importe quelle  régulation prenant en charge les deux circuits de chauffage et l'eau chaude est compatible, après toutes les régulations n'on pas forcément le même câblage et il faudra faire des adaptations.

Par exemple siemens (landis & gyr) sont champions sur ce domaine, mais vous ne trouverez rien de valable au prix que vous avez celle la.

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

En effet la première image correspond à la mienne et la seconde à celle vendue sur le site.

Je pense que je vais la commander et croiser les doigts pour que ça résolve le problème...
Je vous tiens au courant.

En tout cas je vous remercie tous beaucoup de m'aider, c'est pas évident quand on y connaît rien dans le domaine.

10

Re : Arrêt prématuré des circulateurs

Quand vous aurez le temps faites une photo des branchements de la votre mais en prenant soin d'afficher tous les symboles question que l'on puisse voir les équivalences.

Parallèlement a votre achat vous pouvez demander la notice d'installation et d'utilisation au fabricant sur leur site, ils vous fourniront certainement un fichier PDF avec le manuel, ce qui peut grandement vous faciliter la vie.

N'hésitez pas a faire des photos et les partager avec nous. De notre coté on essayera de vous aider du mieux, malgré que ça semble relativement simple.