Sujet : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

Bonjour.

J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage.

Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire jusqu’au bout, et qui sauront m’éclairer de leur expertise qui me sera précieuse !

Je tiens à préciser que je n’y connais pas grand-chose, du moins je ne suis pas bricoleur, donc je fais réaliser mes travaux, et j’aimerais savoir quoi demander précisément à un plombier.

Description de mon problème :
De mauvaises odeurs remontent dans la maison, dans au moins 2 situations :

    - Lorsque l’on tire la chasse d’eau de la salle de bain des combles ; les mauvaises odeurs semblent alors sortir de la baignoire des combles, puis se répandent dans toute la maison

      - Lorsque la machine à laver au sous-sol fonctionne : les mauvaises odeurs sont alors présentes dans la pièce du sous-sol où se trouve la machine à laver ; à noter également que lorsque la machine à laver fonctionne, un bruit de glou-glou se produit régulièrement, notamment dans la salle de bain du RDC (douche + lavabos)

      J’ai essayé de vous faire un croquis que je vous mets en pièce jointe.
      A la demande, je peux préciser voire prendre des photos.
      A noter enfin que j’avais sollicité un plombier pour mon problème : il m’a posé un aérateur à membrane derrière les WC à l’étage : le problème est toujours présent.

      Pour commenter mon croquis :

        - Les évacuations de WC sont en diamètre 100 et les autres tuyaux en diamètre 40.

        Étage (combles aménagés) :

          - Une salle de bain comprenant un WC, une baignoire et un lavabo.

            - Un aérateur à membrane posé sur le tube diamètre 100 juste derrière les WC, mais qui n’a pas changé grand-chose.
            J’ai l’impression que les évacuations baignoire + lavabo sont reprises sur l’évacuation du WC (mais je ne suis pas sur : pas d’accès visuel).

              - Quand on tire la chasse d’eau, surtout le matin, de mauvaises odeurs remontent via la baignoire.

              RDC

                - A noter que le tube d’évacuation des WC des combles retraverse toute la longueur de la pièce, car il n’était pas possible de descendre "tout droit".

                  - A cet étage : il y a une salle de bain avec lavabo et douche (bruit de glouglou observé dans douche et lavabo lorsque machine à laver fonctionne), et aussi un WC avec lavabo.

                  Sous-sol

                    - Rebelote : le tube d’évacuation des WC repart dans l’autre sens (...)

                      - Une buanderie, avec un lavabo et une machine à laver. Il y a une pompe de relevage qui renvoie vers le tube d’évacuation qui sort de la maison.

                      Quelques premières réflexions du néophyte que je suis :

                        - Lorsque la chasse d’eau des WC combles est tirée, si jamais comme je le pense évacuation de baignoire et lavabo sont reliés directement à ce tube, ça semble normal que ça vide la garde d’eau...

                          - Lorsque la machine à laver fonctionne, la pompe de relevage renvoie l’eau, et donc peut aussi créer ce glougloutement dans les tubes du RDC, puisque directement reliés au même conduit.

                          Quelques premières questions :
                          - Je n’ai pas de ventilation primaire et ce serait compliqué à en créer une et des travaux ; est-ce qu’un aérateur à membrane (ou plusieurs ?) bien placé pourrait faire l’affaire ? si oui où, et pourquoi celui que j’ai déjà ne suffit pas ?
                          - Qu’en pensez-vous ?

                          Par avance merci pour votre aide!

                          Sujets pièces jointes

                          Attachment icône croquis.pdf 234.91 kb, 205 téléchargements depuis. 18-11-2021 

                          2

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Votre installation a été modifié, et c'est bien dommage d'avoir fait tous ces zig-zag au niveau de RDC.

                          Placez votre aérateur la ou vous avez dessiné, placez un aérateur le plus gros possible, "100 si possible".
                          Observez le comportement puis donnez nous des nouvelles.

                          3

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Darius a écrit:

                          Votre installation a été modifié, et c'est bien dommage d'avoir fait tous ces zig-zag au niveau de RDC.

                          Placez votre aérateur la ou vous avez dessiné, placez un aérateur le plus gros possible, "100 si possible".
                          Observez le comportement puis donnez nous des nouvelles.

                          Il y a justement un aérateur présent là où j'ai dessiné.
                          C'est ce que m'avait posé mon plombier. Mais le problème subsiste...

                          Je vous ai mis une photo en pièce jointe : diamètre 75-80, selle plus petite. Le tout est placé dans une cloison dans les combles.

                          Quand au zig zag, il n'était pas possible de tirer droit, car il y avait des pièces metalliques au niveau des combles.

                          Sujets pièces jointes

                          1637059378200.jpg, 171.25 kb, 2005 x 1504
                          1637059378200.jpg 171.25 kb, 170 téléchargements depuis. 19-11-2021 

                          4

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Il aurait fallu un té a la place de la scelle avec un aérateur de 100.

                          Il faut aussi une entré d'air libre depuis l'extérieur, si vous avez une VMC il est plus qu'évident que les centaines de litres d'air nécessaires a la chute ne sont pas disponibles dans le local ou est placé l'aérateur.
                          D'au l'intérêt de disposer au minimum d'un VP dans chaque installation, en plus c'est obligatoire.

                          5

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Darius a écrit:

                          Il aurait fallu un té a la place de la scelle avec un aérateur de 100.

                          Il faut aussi une entré d'air libre depuis l'extérieur, si vous avez une VMC il est plus qu'évident que les centaines de litres d'air nécessaires a la chute ne sont pas disponibles dans le local ou est placé l'aérateur.
                          D'au l'intérêt de disposer au minimum d'un VP dans chaque installation, en plus c'est obligatoire.

                          Et pour la buanderie, y a t-il un souci à cause de la machine à laver ou de la pompe de relevage ? Comment améliorer l'installation : des aerateurs? À quel endroit?

                          6

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Alexor a écrit:
                          Darius a écrit:

                          Il aurait fallu un té a la place de la scelle avec un aérateur de 100.

                          Il faut aussi une entré d'air libre depuis l'extérieur, si vous avez une VMC il est plus qu'évident que les centaines de litres d'air nécessaires a la chute ne sont pas disponibles dans le local ou est placé l'aérateur.
                          D'au l'intérêt de disposer au minimum d'un VP dans chaque installation, en plus c'est obligatoire.

                          Et pour la buanderie, y a t-il un souci à cause de la machine à laver ou de la pompe de relevage ? Comment améliorer l'installation : des aerateurs? À quel endroit?

                          La machine à laver fonctionne au sous-sol : je vois l'eau dans le siphon de la douche qui "vibre", et bruit de glouglou.

                          Est ce que l'aérateur sur le reseau principal est censé réglé aussi ce souci? ou bien y a t'il un autre aerateur qui serait intéressant de mettre? à quel endroit?

                          Merci!

                          7

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Si vous avez des siphonnages au sous sol. C'est doit être à cause de la pompe.
                          Commencez par placer un vrais aérateur ou faire une VP vers la toiture. Qui réglera bon nombre des soucis rencontrés.

                          Puis l'aérateur actuel faites le installer en amont de la pompe de relevage.

                          8

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Darius a écrit:

                          Si vous avez des siphonnages au sous sol. C'est doit être à cause de la pompe.
                          Commencez par placer un vrais aérateur ou faire une VP vers la toiture. Qui réglera bon nombre des soucis rencontrés.

                          Puis l'aérateur actuel faites le installer en amont de la pompe de relevage.

                          Merci pour la réponse.
                          Je ne suis pas bricoleur, j'ai du mal à me rendre compte de la faisabilité/complexité de créer une ventilation primaire.

                          De votre expérience, et au vu de la photo que j'ai mise, ce serait de quel ordre?

                          J'ai du mal à trouver un bon plombier vers chez moi... (91)

                          9

                          Re : Besoin avis/expertise problème desiphonnage

                          Bonjour.

                          Pour une devis, vous avez une solution ici.
                          Pour un ordre de prix, je ne peux pas vous donner un prix sans voir la complexité, dans tous les cas vous devez compteur au minimum une journée de travail pour un plombier, si la toiture est speciale, ardoise ou zinc il faudra compteur l'intervention d'un couvreur.

                          Toute installation d'évacuations doit avoir un minimum une VP.