la distance en tube de diamètre 50 sur le coté droit est assez importante, si possible reliez ce tube a la VP ou alors augmentez le diamètre vers tube de 80
Merci de cette réponse Ok je passe toute la canalisation en 80mm
J'en profite pour vous demandez si mon schema de ventilation primaire est bon. J'ai aussi un soucis, le dernier coude pour la VP doit faire 90° mais à priori il n'existe que des coude 87° comment faire ? avec deux coude 45 ° ou existe t il une autre solution ??
Merci d'avance
Il n'existe pas de coudes a 90° du moins je n'en connais pas, tous les coudes font 87.30° car c'est le degré de pente minimum selon les fabricants que l'on doit appliquer aux installations.
Le schéma est correct pour votre ventilation primaire.