1

Sujet : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Bonjour,
Je possède une chaudière murale de marque FRISQUET qui est équipée d'un ballon eau chaude.
Depuis quelques temps, elle fait du bruit lorsqu'elle est en mode chauffage ou réchauffage du ballon eau chaude.
Cela se situe au niveau du corps de chauffe où j'ai l'impression que l'eau bouillonne.
Lorsque je force le purgeur en manuel, il y a de l'air qui s'échappe, et le bruit disparait momentanément, jusqu'à se reproduire au bout de quelques temps.
Dans un premier temps, j'ai pensé à une défectuosité du purgeur (que j'ai changé) mais rien n'y fait.
Mon chauffagiste ne sait me donner aucune explication ... Il a joint le SAV Frisquet qui a émis l'hypothèse d'un entartrage.
Cette chaudière a 7 ans, et mon chauffagistel ne croit pas à son entartrage (??).La question reste en suspens...
La production d'eau chaude est normale, et tous les radiateurs chauffent correctement (pas de problème d'embouage car circuit rinçé et eau traité avec un stabilisateur).
J'avoue être un peu "sec" sur la cause possible, sachant que ce phénomène est tout nouveau.
A tout hasard, est ce que quelqu'un aurait une idée ou aurait déjà eu ce cas de figure ??
d'avance merci,

Pascal

2

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Bonjour

Est ce que le corps de chauffe et ballon sont en inox ?

JR

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Bonjour
Le ballon est en inox mais le corps de chauffe est en cuivre
Cordialement
Pascal

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Bonjour,

Si le bruit disparaît après une purge manuelle d'un purgeur qui est censé être automatique et que le bruit revient ensuite, c'est qu'une nouvelle purge manuelle est nécessaire. Le purgeur automatique ne remplit pas sa fonction même s'il a été changé.

Un purgeur automatique est équipé d'un bouchon que vous devez dévisser.

Vérifiez la pression dans le circuit chauffage. Après 7 années, le ballon d'expansion pourrait être dégonflé, voire percé .

5

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Bonjour
Si c'est des bruits de{ ce qu'on appelle bruit de chaudière} avec des à-coups et des bruits d'ébullition.
Il y a le même problème sur les Geminox Serane murale
Geminox m'avait donné un produit de nettoyage specifique pour ça
Il fallait isoler la chaudière. Ensuite la vider, introduire ce produit, monter en température pendant 15mn, vidanger et récupérer le produit pour une autre fois. Remplir et remettre en service.
Je l' ai fait une fois c'était efficace.

JR

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

bonjour,

merci pour vos messages en réponse.

Coté vase d'expansion, c'est bon, mon chauffagiste l'a contrôlé il y a quelques jours, et c'est OK.
Je n'ai pas de "pression trop élevée", ce qui serait le signe d'un vase d'expansion dont la membrane serait percée.

Sans en avoir la certitude, je me résigne à penser qu'il s'agit effectivement d'un problème d'entartrage.
Si je ne trouve pas d'autre cause probable, je vais attendre la fin de la saison de chauffage et tout détartrer y compris la partie serpentin du ballon ECS.

A titre d'info, quelles sont les références du produit GEMINOX ?

J'imaginais aussi le faire avec une pompe à détartrer ??
Est ce que quelqu'un a déjà procédé de la sorte ?? avec quel produit ?

d'avance merci

7 Dernière modification par 45Jose (28-01-2021 17:08:34)

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

bonjour,

voici l'étiquette du produit, il faudrait demander à FRISQUET si c'est compatible.

pour l'utilisation d'une détarteuse, ça dépend du volume d'eau de chauffage de la chaudière

Sujets pièces jointes

acide1 geminox.jpg, 1.54 mb, 2592 x 3456
acide1 geminox.jpg 1.54 mb, 243 téléchargements depuis. 28-01-2021 

JR

8

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Bonjour,
J'ai le même pb
Avez vous trouvé une solution depuis?
Merci

Pascal91 a écrit:

bonjour,

merci pour vos messages en réponse.

Coté vase d'expansion, c'est bon, mon chauffagiste l'a contrôlé il y a quelques jours, et c'est OK.
Je n'ai pas de "pression trop élevée", ce qui serait le signe d'un vase d'expansion dont la membrane serait percée.

Sans en avoir la certitude, je me résigne à penser qu'il s'agit effectivement d'un problème d'entartrage.
Si je ne trouve pas d'autre cause probable, je vais attendre la fin de la saison de chauffage et tout détartrer y compris la partie serpentin du ballon ECS.

A titre d'info, quelles sont les références du produit GEMINOX ?

J'imaginais aussi le faire avec une pompe à détartrer ??
Est ce que quelqu'un a déjà procédé de la sorte ?? avec quel produit ?

d'avance merci

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Bonjour,

Vérifiez tout de même la facture de la pose de la chaudière pour avoir une idée de son âge ou cherchez une information sur la chaudière concernant son âge et sa vétusté.

10

Re : Bruit chaudière frisquet hydroconfort

Ma chaudière Frisquet est neuve et j'ai le même problème de "bouillonnement" après consommation d'eau chaude.