Sujet : radiateurs tièdes et chaudière folle.

Bonjour à tous,



Je ne suis installé depuis 3 ans dans une maison rénovée (entre autre, nouvelle chaudière et circuit de radiateurs).

J'ai une chaudière murale et 6 radiateurs sur un seul circuit.

Tout allait bien jusqu'à il y a une semaine.



Maintenant, les radiateurs ne sont plus jamais fort chaud, juste tiède et la chaudière fait des va et vient en température.

Elle passe de 40° à 70° en 30 secondes puis redescend tout aussi vite et le cycle recommence.

La pression d'eau est correcte.

Je mets un lieu YouTube qui devrait être explicite.     https://youtu.be/gQR_xEnEsOE



Si vous pouviez m'aider, cela serait gentil.



Merci.

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

Bonjour,

Qui dit que la pression d'eau est correcte ?

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

protestant90 a écrit:

Bonjour,

Qui dit que la pression d'eau est correcte ?

Bonjour,
Dans le manuel on explique que la pression d'eau doit se trouver entre 1 et 1.5 bar.
Et elle est dans ces valeurs.

Vous mettriez plus ?

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

Bonjour,

Vous avez quel appareil pour mesurer la pression, et où l'avez-vous branché?

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

protestant90 a écrit:

Bonjour,

Vous avez quel appareil pour mesurer la pression, et où l'avez-vous branché?

Bonjour,

Il est intégré à la chaudière, j'ai mal fait ma vidéo, on ne le voit pas sur la vidéo mais il est sur la droite.

6 Dernière modification par 45Jose (18-01-2021 15:33:30)

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

bonjour

on  voit le mano de pression sur la droite à 1.5b de pression, c'est ok

le problème c'est que la circulation d'eau du circuit chauffage se fait très mal, les radiateurs reçoivent très peu de débit, d'eau ce qui fait que la chaudière met très peu de temps à monter en température.
vérifiez que  tout est bien purgé, si tous les radiateurs chauffent mal, c'est que le problème est entre la chaudière et le premier radiateur départ ou retour.
ou dans la chaudière, purge d'air à vérifier au dessus de la pompe, il me semble voir un purgeur.

JR

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

Bonjour,

Il est possible qu'une bulle d'air se déplace dans le circuit et crée le problème rencontré qui comme le souligne Ruajose peut se solutionner par une purge des points hauts du circuit.

Mais êtes vous intervenu sur cette installation?
-ajouter de l'eau dans le circuit?
-manipuler malencontreusement un robinet?
-modifier la vitesse du circulateur ou programmer un chauffage plus intense ou ouvrir totalement les vannes thermostatiques?

Un manomètre installé à demeure peut devenir défaillant dans ses indications (même si c'est rare).

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

RUAJOSE a écrit:

bonjour

on  voit le mano de pression sur la droite à 1.5b de pression, c'est ok

le problème c'est que la circulation d'eau du circuit chauffage se fait très mal, les radiateurs reçoivent très peu de débit, d'eau ce qui fait que la chaudière met très peu de temps à monter en température.
vérifiez que  tout est bien purgé, si tous les radiateurs chauffent mal, c'est que le problème est entre la chaudière et le premier radiateur départ ou retour.
ou dans la chaudière, purge d'air à vérifier au dessus de la pompe, il me semble voir un purgeur.

Merci.

Je vais refaire une purge pour être sûr, pourtant il n'y a que de l'eau qui sort des 6 radiateurs que je les purge.
Par contre, le purgeur de la chaudière, je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder sur le net.

On m'a dit aussi que 6 radiateurs sur le même circuit était de trop, je ne sais pas.

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

protestant90 a écrit:

Bonjour,

Il est possible qu'une bulle d'air se déplace dans le circuit et crée le problème rencontré qui comme le souligne Ruajose peut se solutionner par une purge des points hauts du circuit.

Mais êtes vous intervenu sur cette installation?
-ajouter de l'eau dans le circuit?
-manipuler malencontreusement un robinet?
-modifier la vitesse du circulateur ou programmer un chauffage plus intense ou ouvrir totalement les vannes thermostatiques?

Un manomètre installé à demeure peut devenir défaillant dans ses indications (même si c'est rare).

Merci,

Je n'ai absolument touché à rien, cela fait quelques mois que j'ai remis le chauffage en route et tout allait bien jusqu'à il y a une grosse semaine maintenant.
Mais je me pose une question, l'eau d'ici est fort calcareuse et dégeulasse, pleine de particules (vous verriez l'état du réservoir de la chasse d'eau de wc) !!!!
Ils est possible qu'avec le temps cela se soit bouché tout doucement, et comment on peut nettoyer ?

Re : radiateurs tièdes et chaudière folle.

Bonjour,

Si l'installation est âgée de trois ans (ce que vous avez écrit) et que vous n'avez pas rajouté d'eau dans le circuit, c'est une option qu'il ne faut pas écarter mais qui est peu probable.

Vidanger un circuit est un travail long et fastidieux.

Il faut presque à coup sûr vidanger chaque radiateur en son point bas et vidanger la chaudière aussi en son point bas. Ceci après avoir ouvert les purges en point haut sur chacun des éléments (radiateurs et chaudière) .

Essayez en premier lieu de vérifier la validité de l'information donnée par le manomètre.