Sujet : Panne sur chaudiere BUDERUS

Bonjour
J'ai un soucis permanent sur une chaudière BUDERUS G115  avec une régulation HS 2106   et un ballon sous la chaudière  BUDERUS TBS LT donc très vieille chaudière qui en plus n'a pas tourne pendant 7 ans
La commutation pour le chauffage ne se fait pas une fois que l'eau sanitaire est chaude. Pour faire marcher le chauffage j'attends que l eau sanitaire soit chaude disons 1   2 h par sécurité,  je coupe l alimentation Electrique générale je renclenche et du coup il part en mode chauffage jusqu'à ce que  on tire une douche ou un bain. Dans ce cas elle repasse toute seule en ECS et a nouveau une fois ECS est chaude le chauffage ne redémarre pas.   Je fais cela depuis l'automne et j'en peux plus !!! Meme si tout marche ....
Je ne suis pas bricoleuse plus que ça mais je me débrouille un peu qd même.
Je pensais changer la sonde ECS en me disant que la régulation ne devait pas recevoir l info que l eau est chaude, idem si câble abîmée ou masse ou autre.
SAUF QUE je ne trouve que des sonde ECS pour régulation HS 2107  voir parfois HS 2102...
En lisant ici des forums certains parlent de calcaire ds le ballon qui pose soucis pour la sonde avec température fausse.

Questions
- Qu'en pensez vous ?
- comment retrouver une sonde
- ou est situé la sonde dans le ballon  (devant derrière cote) ?
- et toute les bonnes idées qu on peut me donner

Merci Beaucoup à ceux qui prendront le temps de repondre

Sujets pièces jointes

1603882318299.png, 448.49 kb, 608 x 1080
1603882318299.png 448.49 kb, 202 téléchargements depuis. 11-01-2021 

1610282827561.jpg, 472.9 kb, 1200 x 1609
1610282827561.jpg 472.9 kb, 244 téléchargements depuis. 11-01-2021 

2 Dernière modification par 45Jose (10-01-2021 19:18:02)

Re : Panne sur chaudiere BUDERUS

bonsoir,

Pas sûr que la sonde ecs soit le problème puisque la chaudière repart en mode chauffage ecs quand la température chute après une douche.
changez la température de l'ecs pour voir si ça réagit.
c'est peut être la carte, vous avez la doc ou le schéma électrique ?

JR

3 Dernière modification par sergi00 (10-01-2021 19:43:10)

Re : Panne sur chaudiere BUDERUS

Tout d’abord, vous avez une chaudière haut de gamme, ne l’accusez pas de vieillesse, vous ne trouverez pas beaucoup mieux actuellement.
Buderus est passé sous le giron de Bosch, mais vu le nombre de chaudières en service, je doute que les pièces disparaissent.

Avant de changer une sonde, avez vous les docs de votre chaudière ?
N’y a t-il pas la possibilité d’afficher sur votre régulation la température réelle de l’ecs ?

Regardez dans votre doc. Un mauvais paramétrage peut être en cause.
Par exemple une température maxi chaudière en dessous de la température maxi ecs. Ce qui entraîne une demande de chauffe ecs (prioritaire) constante.
La température maxi de votre chaudière ne devrait pas être inférieure à 80°/85°. La régulation doit pouvoir exploiter le maximum sans être bridée.
Vous avez peut être la possibilité de ne pas couper le chauffage pendant la préparation ecs dans les paramètres de votre régulation. (La montée en température ecs est un peu plus longue, c’est tout).

4

Re : Panne sur chaudiere BUDERUS

RUAJOSE  -->

j avais marque l inverse... Qd on tire de l eau sanitaire  elle refait de l eau chaude et le chauffage NE REPART PAS  contrairement a ce que tu as du lire ...

D ou l idee de la sonde  je vais voir comme indique plus bas a mettre l eau sanitaire tres basse genre 20   30 voir si ca change qq chose