Sujet : Schéma d'installation envisagée

Bonsoir,
Je soumets à votre expertise le schéma de l'installation que j'envisage en rénovation dans une maison (isolation moyenne).
Le passage des tubes (multicouches) pour alimenter les radiateurs du RDC se ferait par le faux plafond. La chaudière étant aussi au RDC.
L'installation est-elle équilibrée ? bien dimensionnée ?
Faut-il ajouter des équipements type vanne ou purge ?
Y a-t-il des pièges à éviter ?
Merci d'avance
Marti

Sujets pièces jointes

Attachment icône Tuyauterie_V0.pdf 50.06 kb, 239 téléchargements depuis. 08-12-2020 

Re : Schéma d'installation envisagée

Globalement c'est très bien.

J'attire votre attention, sur le fait que  les radiateurs alimentés en parapluie on tendance a fonctionner moins bien que ceux alimentés par le bas.

Surtout alimentez vous radiateurs verticaux avec le robinet et retour en bas, ne faites pas l'erreur de poser les alimentations sur la partie haute sinon vous ne pourrez plus les purger.

3

Re : Schéma d'installation envisagée

Bonsoir,
Merci pour ces conseils.
Pour le problème d'alimentation en parapluie, si seul le début de la ligne passe en hauteur (les 6 premiers mètres environ), cela améliore-t-il le fonctionnement des radiateurs ?
Bonne soirée
Marti