1 Dernière modification par Lepostal (06-12-2020 16:29:40)

Sujet : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Bonjour à tous

Je poste ce message dans l'espoir que l'un d'entre vous puisse me guider.

Cela fait une semaine que ma chaudière s'arrête intempestivement, 2 fois par jour. Il s'agit d'une chaudière qui fonctionne au gaz de ville Frisquet Hydromotrix Prestige Condensation, sans ballon, installée neuve en 2016.

A chaque arrêt que j'ai constaté, il était affiché sur l'écran le message "sécurité brûleur ok pour réarmer". J'appuie donc sur le bouton ok et là elle s'allume sans aucun problème. Généralement au bout de 2 ou 3 heures, elle s'éteint de nouveau avec le même message. Même procédure, elle s'allume de nouveau sans problème et fonctionne sans problème jusqu'au lendemain après midi.

A force, je constate que le premier arrêt se fait en début d'après midi quand je lave lave ma vaisselle, dans l'évier de cuisine. C'est à ce moment que j'ai le plus de vaisselle et que je sollicite donc le plus l'eau chaude en ouvrant et en fermant plusieurs fois d'affilé le robinet pour quelques secondes à chaque fois.

Est-il possible qu'une quelconque sonde soit devenue défectueuse ou ne supporte plus d'être sollicitée plusieurs fois de suite en peu de temps?

Merci beaucoup pour le coup de main!

Bon dimanche,

LePostal

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Bonjour,

Date du dernier entretien réalisé par un professionnel agréé ?

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Le dernier entretien par un professionnel a eu lieu le 20 novembre 2020.

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Bonjour,

Le problème existait-il déjà avant l'intervention pour entretien du professionnel ?

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Bonjour

Non, ce problème est intervenu pour la première fois 10 jours après son intervention.

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Bonjour,

Vous soulignez le fait que vous soutirez de faibles quantités d'eau chaude à des intervalles rapprochés.

Votre chaudière n'a pas de ballon d'accumulation Eau Chaude Sanitaire .

Peut-être pouvez-vous préciser si la documentation précise qu'il y a "micro-accumulation".

Dans le cas contraire, cette chaudière n'ayant pas de veilleuse allume à chaque soutirage d'Eau Chaude Sanitaire son brûleur à l'aide d'un train d'étincelles ce qui sollicite la carte électronique.

Il serait préférable de rincer à l'eau courante froide ou dans un bac d'évier rempli d'eau chaude en une seule étape.

7

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Bonjour.

Ce problème est courant et difficile a trouver.
Que vous tirez de l'eau en petites quantités répétés ou en grandes quantités espacés n'a aucun rapport avec la panne que vous rencontrez.

Certains sont obligés de remplacer le bloc gaz, d'autres résolvent le PB en faisant un nettoyage approfondi, si vous faites une recherche sur le forum vous pourrez trouver plusieurs personnes dans le même cas sans pour autant avoir une panne bien définie.
https://plombiers-reunis.com/topic5787- … armer.html

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

La documentation indique que la chaudière bénéficie d'un système de production d'eau chaude par semi accumulation et en précisant plus loin que ce système est différent des minis accumulateurs de 4 à 6 litres...

Je vais déjà commencer par réduire les brèves sollicitations d'eau chaude pour voir ce que ça donne.

Et bien sûr, si cela continue je chercherai d'autres causes.

Merci à vous deux

9

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Hello, le nettoyage des electrodes (Petit papier de verre) chez moi refait fonctionner la chaudière pour plusieurs mois ...

10

Re : Problème "sécurité brûleur ok pour réarmer" sur chaudière Frisquet

Merci Sylvain de ce partage.

En réalité cette panne peut avoir plusieurs sources, dans certains cas  il s'agit de poussière dans le tuyau d'entrée d'air.

De moment que quelque chose gène le bon fonctionnement du bruleur, il se mets en sécurité.

Merci encore du partage.