1

Sujet : cumulus entree par colerette rouge

bonjour,
quel est l effet d une inversion entre l entree et la sortie d un chauffe eau a accumulation.
Apres connection dans le bon sens: entree froide par groupe de securité sur colerette bleu et sortie sur rouge, et quelques heures de chauffe la vapeur sort par les puisages.
le thermostat etait au max, je l ai remis en position intermediaire. je vais voir.
Ce cumulus etant branché a l envers, le "plombier l ayant installé n a t il pas forcé le thermostat pour compenser une perte du rendement.

merci pour vos explications

Re : cumulus entree par colerette rouge

L'effet d'une inversion est une eau froide ou quasi froide au bout de quelques minutes d'utilisation vu que:

l'entrée d'eau froide déposé l'eau en bas du stockage et la sortie d'eau chaude se situe sur la partie supérieure du stockage, cette configuration tien compte que l'eau chaude est plus légère que l'eau froide et reste toujours en partie haute, alors si vous la puisez en bas du stockage vous aurez l'eau quasi froide.

Le fait que vous avez de la vapeur c'est la preuve que votre ballon n'est pas correctement rempli, au remplissage avez-vous ouvert un robinet d'eau chaude afin de puiser l'air?

Votre ballon est de type vertical ou horizontale?

Comment était raccordé votre ballon? avec des flexibles? avec du tube rigide? Comment savez vous qu'il eteait raccordé a l'envers?

Attention car certains modèles sont réversibles et il faut changer la pastille rouge et bleue en conséquence de l'installation, est-ce votre cas?

3

Re : cumulus entree par colerette rouge

bonsoir, merci pour votre debut de reponse. en fait ce chauffe eau est un modele vertical de chez casto . les colerettes non demontables.
Cet appareil est raccordé a l aide de flex. ce n est pas celui d origine. l arrivee d eau froide etait raccordee sur l entree rouge donc a l envers et le thermostat calé au max.
aujourd hui j ai eu confirmation qu il fonctionnait parfaitement. le thermostat recalé à moitié par mes soins, l eau est aussi chaude qu avant.
au fait le but premier de mon intervention amicale chez mes voisins etait du au fait qu il etait monté avec un faux aplomb de 10cm.
cordialement

Re : cumulus entree par colerette rouge

En effet 10 cm hors d'aplomb suscite bien des questions sur la compétence du plombier qui a réalisé ce travail.

Dans tous les cas je suis content que ce soit réglé.