Sujet : Température d'entrée ECS sur chaudière Vaillant Ecotec plus

Bonjour,
Je prévois l'installation d'un ballon solaire pour la production d'ECS et je souhaiterais, pour simplifier le montage, le mettre en amont de la chaudière Vaillant à production instantanée d'eau chaude. La température en sortie du ballon sera <= 60° C.
La chaudière peut-elle accepter sans dommage une température d'eau de ce niveau en entrée ECS ?
Merci de votre aide.

2

Re : Température d'entrée ECS sur chaudière Vaillant Ecotec plus

Bonjour.

Nous avons eu cette discussion a plusieurs reprises, et il apparait que certaines marques l'acceptent et d'autres non.

Certaines marques de chaudières se mettent en sécurité car souvent avec la puissance de la chaudière au mini, la chaudière surproduit, donc elle affichera une erreur.

Si la température d'entrée est supérieure a celle programmé sur la sortie, la chaudière affichera aussi une erreur car le bruleur ne peut pas démarrer.

Très peu de marques sont compatibles avec cette configuration.

Pour en entre sur, il faut passer un coup de fil au SAV qui vous donnera une réponse concrète.