Sujet : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

bonjour,

je suis équipé d'une PAC DAIKIN, branché sur mon circuit de chauffage via un ballon tampon Baxi 150L (je ne connais pas le nombre de serpentins, 2 je suppose, impossible de trouver mon modèle sur leur site), l'installation date de 2012.
cet été j'ai vidangé mon circuit de chauffage pour travaux sur radiateurs, comme l'année passée d'ailleurs...
à la remise en eau et en route, j'ai bien purgé tout mon circuit, purge aux radiateurs + forçage de la PAC en mode spécial censé purger le ballon tampon notamment, j'ai trois purgeurs auto, un en haut d'installation, un sur le haut du ballon tampon, un sur le retour vers ballon, j'ai aussi nettoyé le filtre boue, eau claire dans le circuit...j'ai deux manomètres un au niveau remplissage circuit de chauffage, l'autre sur circuit ballon-pompe, ils sont bien à la même pression...

Or la PAC tourne bien, le tuyau d'entrée dans le ballon est bien chaud mais en sortie vers mon circuit de chauffage eau froide!...quelqu'un pourrait il m'éclairer?...grosse bulle dans le ballon? serpentin obstrué par impuretés? autre cause probable?...
d'avance merci...

2

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

C'est compliqué de vous répondre  car les installations de pompes peuvent être trop différentes d'un installation a l'autre, nous ne pouvons pas savoir comment est faite votre installation.

Quand vous parlez de ballon tampon vous faites allusion a quoi, ballon préparateur d'eau chaude ou ballon tampon qui accumule les calories en journée pour les restituer le soir.

Postez une image si vous le pouvez.

Et le tuyau que reparts de votre ballon vers la PAC est comment, s'il n'est pas chaude aussi c'est que la PAC n'as pas encore eu la temps de réchauffer  le BT.

En plus si votre circuit de chauffage est déjà allumé et que la circulation est en route, la PAC va mettre beaucoup de temps a tout réchauffer.

3

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

bonjour Darius,

et merci pour votre réponse...
alors oui il s'agit bien d'un ballon préparateur chauffé par la PAC dans lequel le circulateur déclenché via le thermostat d'ambiance vient puiser l'eau du circuit de chauffage.
le tuyau qui repart du ballon à la pac est lui aussi froid...(enfin en départ comme arrivé quand je dis froid c'est en fait très tiède).
effectivement vu la température ambiante le circulateur tourne en continu actuellement...
je mets des photos de la PAC et son ballon, du ballon et le circuit avec le circulateur.

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_20201007_103512.jpg 3.79 mb, 110 téléchargements depuis. 07-10-2020 

Attachment icône IMG_20201007_103527.jpg 3.4 mb, 92 téléchargements depuis. 07-10-2020 

4

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

bonjour,
j'ai la même PAC, normalement il n'y a pas de serpentin dans le ballon, c'est un ballon tampon, il sert à accumuler des calories, augmenter le volume d'eau de l'installation et pour recevoir le débit de la pompe de la PAC qui est supérieur au débit nécessaire aux radiateurs, s'il y a des serpentins c'est une erreur qui fait perdre du rendement.
avez vous nettoyé le filtre sur le retour ballon vers PAC,
ce qui m'étonne c'est que s'il y a un manque important de débit entre la PAC et le ballon, la PAC se met en sécurité normalement.
une autre question, c'est l'arrière de la PAC qu'on voit sur les photos, comment faites vous pour accéder à l'armoire électrique qui se trouve  sur la façade.

JR

5

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

en fait je viens de voir que c'est pas l'arrière mais le coté qu'on voit

JR

6

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

bonjour Ruajose,

oui c'est le côté, l'accès à l'armoire elec se fait sur le côté droit par rapport à la photo ou est situé la face avant...
par contre ok je ne savais pas qu'il n'y avait pas de serpentins dans mon ballon, (pas trouvé le modèle sur site constructeur) mais soit...c'est donc bien une cuve de réserve comme vous dites semble t'il...par contre donc ce qui m'étonne alors c'est que le tuyau de sortie de la pac est vraiment bien chaud et le purgeur du dessus à la même température...mais mes tuyaux de départ vers le circulateur ou de retour de circuit comme vers pac eux sont plus que tiédos...
normalement j'obtiens facilement du 21/22 °c dans la maison et là je plafonne sur un 17-19°c voire moins le matin au réveil...
oui j'ai bien nettoyé le filtre anti boue sur le circuit de retour...et il ne semble pas y avoir de déficit de pression entre la pac et le ballon...

7

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

on parle bien de ce filtre là !

Sujets pièces jointes

Attachment icône pac.jpg 2.79 mb, 91 téléchargements depuis. 07-10-2020 

JR

8

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

ah non, moi je parlais du gros filtre anti boue de couleur marron bronze sur le circuit de mon retour de chauffage, on le voit sur la gauche de la photo derrière une des vannes...sous le circulateur...
mais ok, je vais vérifier celui là aussi...je ne savais pas qu'il y avait un filtre là d'ailleurs...;-) merci du conseil...

9

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

à mon avis le tamis est plein de boue
au fait pourquoi vous chauffez pas votre eau chaude sanitaire avec la PAC puisque c'est une haute température (80°c), c'est plus économique qu'avec un ballon électrique

JR

10

Re : Pas d'eau chaude en sortie ballon tampon avec pompe a chaleur

bonjour,

voici donc le résultat de mes diverses actions et investigations qui n'ont eu que peu d'effets:

alors effectivement le filtre était complétement encrassé...non pas tant par de la boue mais surtout des résidus de rouille!...j'ai un vieux circuit de chauffage mixte cuivre au niveau radiateur branché sur deux grosses boucles (une en haut de départ une en bas de retour) en acier ou fer...

j'ai bien nettoyé ce filtre et cela plusieurs fois durant ces dernières semaines...l'eau est claire et plus de dépôts...
j'ai également procédé à la vidange complète du ballon (ou supposée telle) via l'ouverture du filtre...je dis supposée car plus rien ne coulait lorsque j'ai refermé...eau claire également...

j'ai augmenté la température de sortie de la PAC de 60 à 70°c.

pourtant rien n'évolue et le problème reste identique....

par contre ce qui est étrange c'est suite à cet autre essais effectué:

lorsque je coupe le circulateur le ballon semble alors bien se réchauffer en 2 ou 3 heures, j'ai alors tous les tuyaux (entrée ballon, sortie vers circuit de chauffage et retour vers PAC) qui sont bien chauds...par contre ce qui se passe c'est que le ballon monte en pression, je passe à 2,7 bars!... et alors la purge de sécurité au niveau du filtre anti boue se met à pisser de l'eau et la pression retombe à 1 bar!...
de plus si je remet le circulateur en service alors on en revient au même point, l'eau chaude circule 5 mn dans le circuit et je me retrouve dans la même situation...

bref je me demande s'il n'y aurait pas quand même un bouchon d'impuretés au sein même du ballon...