1

Sujet : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonjour à tous,

En ces temps de confinement, pour peut qu'on le soit, je souhaitais evoquer un probleme avec un chauffe eau instantanné butane.

Voilà maintenant 1 mois que j'ai installé dans ma salle de bain un chauffe eau instantanné, butane propane, de marque ariston, modele Fast Evo X display 11l/min.

Apres avoir longtemps chercher pourquoi il ne s'allumait pas ,dès le debut( le détendeur n'avait pas un debit suffisant!) j'arrive aujourd'hui à la faire fonctionné mais pas comme il faut. Pas moyen d'avoir de l'eau suffisament chaude. J'ai remarqué il y a 5 jours que le pré réglage (PA) selectionné était le n°1, soit le parametre pour du gaz de ville! Je l'ai passé sur le 2, soit gaz butane. J'ai enfin de l'eau chaude mais 1min 30 maximum!
En observant le chauffe eau, je remarque qu'au debut la combustion est bonne, et que apres 1min, tout vire au jaune( combustion jaune...donc mauvaise) il marche mais l'eau devient froide.

Je suppose donc que le reste des parametres du chauffe eau , soit PH, PL et PD ne sont pas bon.
Y aurait il un connaisseur qui saurait me renseigner sur le bon parametrage du chauffe eau? Installé par mes soins, Ariston refuse de me communiqué les bon parametres à selectionné.

D'avance merci pour vos retour....

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

2

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Un problème semblable déjà traité ici: https://plombiers-reunis.com/topic6459- … evo-b.html

parce que sans images du boitier et sans documentation et sans rien, ça va pas être gâteau.

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille  Demander un devis gratuit et sans engagement.

3

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

merci pour votre retour.
J'ai deja lu le post conseillé mais sa n'est pas le meme modele. je joins des photos au plus vite.

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonjour,

Sur les appareils de dernière génération, de nombreux systèmes électroniques de sécurité ont été mis en œuvre pour éviter les risques d'asphyxie.

Vérifiez en premier lieu vos arrivées d'air frais et vos évacuations des gaz brûlés et leur vacuité .

Même si, comme je me doute bien, vous me répondrez que votre appareil ARISTON FAST EVO est venu en remplacement d'un autre qui lui fonctionnait parfaitement avant de tomber en panne.

5

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonjour, et merci pour votre retour.

En effet ce chauffe gaz est venu en remplacement d'un ELM leblanc. J'ai tout verifier, tout est en ordre au niveau des evacuation et arrivé d'air.
Le probleme vient tres certainement du parametrage...Mais comment fait on pour joindre des photos dans la discussion?

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

6

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

https://www.google.com/url?sa=t&sou … lG3e30CE9I

ci joint le lien vers la notice du chauffe gaz

7

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Une fois dans le menu, il est possible, pour chaque sous menu PH, PL et PD de selectionné un parmetre. Il vont de A1, A2, ...A9 à D1, ....D9, et meme 12, ......, 19, 21, ....bref...il y a enormement de combinaison possible et ce pour chaque parametres.
J'ai presque plus de chance de gagner au loto que de tomber sur les bon parametres.

Si il y a un specialiste qui sait quels parametres il faut enregistré pour le butane....merci beaucoup!

8

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonjour.

Ok je viens de voir qu'il ne s'agit pas du même modèle traité dans l'autre sujet.

Dans un premier temps votre appareil doit avoir une étiquette  indiquant son reglage d'usine et pour quel gaz.
Ensuite, il est tout a fait normal que le fabricant ne vous donne pas les paramètres étant donné que pour chaque transformation de gaz, il faut analyser la combustion et régler la pression gaz en conséquence en actionnant la vis de réglage puis en mesurant avec un manomètre, imaginez que vous  réglez le brûleur au pif puis il s’emballe et mets le feu a votre maison, le fabricant serai responsable des dégâts.

Ce que vous ne nous avez pas dit...

de quelle puissance est votre réducteur gaz? 1.3, 2.0, 2.6 K/heure?
Le chauffe-eau affiche-t'il un code d'erreur?

Le tirage, se fait par un conduit vertical? quelle est sa longueur?
L'amené d'air est-elle suffisante, la grille ne serais pas bouché par la poussière.

Parce que si le chauffe-eau s'allume et tourne bien pendant 1.30m puis la flamme deviens jaune c'est peut être un problème de carburation et non de paramètres.
Apres il est aussi possible que le détendeur ne soit pas assez puissant.

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Questions en MP = Corbeille  Demander un devis gratuit et sans engagement.

9

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonjour,

En effet, je n'ai pas trop détaillé l'installation...
- Le detendeur est un 2.6k/H. J'avais au debut mis un 1.3, mais sa ne marchait pas. Il fallait que je tiennes le bouton de purge du detendzur pour que le chauffe eau se lance.
-Le chauffe eau est installé dans une cave, bien ventilé. Le conduit est donc presque horizontale sur 40 à 50cm( il traverse le mur de la cave), puis verticale sur 1.5m le long du mur exterieur... L'evacuation est provisoir... Je crois savoir qu'il faudrait au moins 3m verticale.
- Aucun code erreur n'apparait. J'ai encore testeŕ hier soir. Durant 1m30, il fait un beau bruit avec une belle combustion, puis passé ce délai, sa devient jaune... comme une cheminée! Comme si il n'arrivait pas assez de gaz...

Les arrivée d'air sont bien dégagé.
Il se pourrait que la combustion soit mauvaise suite à une évacuation pas assez haute et donc qui se sature?
Le code erreur de conduit obstrué ne se declenche pas...etrange.

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonjour,

Maintenant, vous avez détaillé et d'autres pistes peuvent être explorées.

D'après votre discours, l'installation est en cave et la citerne/bouteille de BUTANE est positionnée à proximité de l'appareil chauffe-bain ARISTON FAST EVO.

Vous déclarez que dans un premier temps, vous deviez maintenir enfoncé manuellement le bouton de sécurité installé sur le détendeur pour assurer le fonctionnement du chauffe-bain.

Actuellement, l'appareil ne fonctionne correctement qu'environ une minute 30 secondes et ensuite semble manquer de carburant (gaz butane) .

Savez-vous qu'en dessous d'une certaine température, le butane gèle et qu'un fort débit déclenche un refroidissement important qui bloque le détendeur et sa membrane?

Par nature, le gaz butane est destiné à un emploi dans un local tempéré où l'humain peut se maintenir.

Sinon, on utilise du propane.

11

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Merci pour ton retour. Je precise que la cave est temperé. Elle ne descend pas en dessous de 8 degré au plus froid de l'hiver.

J'avais au debut testé avec du propane, mais le probleme était identique. C'est pourquoi j'avais écarté la problematique gaz...

Maintenant, mis a part les reglages et /ou le tuyau d'evacuation, je ne vois plus!

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonjour,

max25 a écrit:


... L'evacuation est provisoir...

Vous avez écrit que ce Chauffe-bain venait en remplacement d'un ELM-LEBLANC .
Sur quel tuyau et dans quel local fonctionnait le chauffe-bain ELM-LEBLANC ?

13

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Pour des raisons pratiques, (aménagement de place pour stocker du vin...) le chauffe eau a bougé de 4m. Il etait donc dans la cave mais pas sur le meme coté.

Je n'ai pas pensé necessaire de faire 4m minimum d'evacuation horizontale et j'ai preferé sortir au droit a travers le mur.

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

A défaut d'avoir les paramètres que vous cherchez, je vous préconiserais de vérifier si la hauteur de votre conduit de tirage est suffisante, puis si le conduits est en tube non isolé il perds 50% d'efficacité, donc il faut augmenter la hauteur de sortie.

Car le chauffe-eau démarre et chauffe, puis baisse son niveau de flamme, il est possible que ce soit un manque de tirage et non les paramètres, vu qu'il démarre et fonction pendant plus de 60 secondes...

Si les paramètres seraient en cause il aurait le symptôme  au bout de 10 ou 15 secondes.

Moi aussi:  Je Suis Charlie
Vous n'êtes pas bricoleur, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

15

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Merci pour votre retour. Je vais essayer de le faire en ordre et je vous redonne des nouvelles....
Bien a vous

16

Re : chauffe eau butane ariston fast evo x display 11l/min

Bonsoir Max,

J'ai le 14L/m et j'ai presque le. même problème, après un fonctionnement de 5 min, le chauff-eau s'eteint et affiche E3.

Max, pourriez-vous partager une photo de la plaque signalétique de votre chauffe-eau?