1 Dernière modification par Burrhus12 (08-03-2020 20:45:08)

Sujet : Surconsommation pour production d'ECS

Bonjour,
J'aimerais comprendre la cause de mon problème de surconsommation d'ECS sur une chaudière de 30 ans (De Dietrich) régulièrement entretenue par un professionnel.
Voici mes observations et estimations recueillies :
Durée Cycle chauffe : 5min35 à partir de 49°
Intervalle entre 2 cycles : 70min soit 20 allumages sur 24h que pour l'ECS. Je chauffe au bois.
Avec 700 L consommés sur 160 jours, j'arrive à une estimation de 4L de fioul par jour.

Avez-vous des pistes sur l'origine du problème ? Ballon (200L) ou chaudière ?
Merci à vous.

2

Re : Surconsommation pour production d'ECS

Ma réponse arrive un peu tard, mais je pencherais par une fuite sur le circuit d'eau chaude, avez vous vérifié cette possibilité.

Re : Surconsommation pour production d'ECS

Tout d'abord grand merci à vous de répondre à ma demande.
Je viens de vérifier votre piste et je n'ai constaté aucune fuite en amont et en aval du chauffe eau.
Mystère !

Re : Surconsommation pour production d'ECS

J'ai une pompe Grundfos en entrée du chauffe eau qui tourne en permanence (22w). Est-ce normal quand il n'y a pas de demande ?

5

Re : Surconsommation pour production d'ECS

Il n'est pas normal que la pompe tourne en permanence, elle devrais tourner seulement quand la reserve d'eau chaude sanitaires passe sous le seuil de température minimal programmé.

Re : Surconsommation pour production d'ECS

Le problème peut il venir de la pompe ?
Je viens de réduire sa vitesse à 9w.

7 Dernière modification par sergi00 (17-03-2020 20:32:22)

Re : Surconsommation pour production d'ECS

C’est anormalement astronomique en effet.
Quel est le modèle de votre chaudière ?

Le temps de réchauffage de l’eau jusqu’à la température sélectionnée est elle normale ? Ou longue ?
La quantité d’eau chaude disponible en un tirage est elle à peu prêt normale ?

Re : Surconsommation pour production d'ECS

C'est une De Dietrich GT GTM 130.
Le temps de chauffe pour remonter en température est d'environ 6min.
La quantité d'eau en un tirage me semble normal. Deux douches de 5min le matin sans pb. Après si on passe après notre fille la quantité d'eau chaude dispo n'est plus la même ...

Re : Surconsommation pour production d'ECS

C’est le temps brûleur en fonction ou le temps effectif de remonté de température de l’eau chaude au robinet ?
Confirmez moi. C’est un ballon séparé de la chaudière que vous avez ? Avez vous moyen de vérifier la température de l’ecs ? Et comment ? (Photos et modèle du ballon aiderait)
Il faut bien différencier le temps de remonté de température de l’eau de la chaudière et celle de l’eau ecs.

Il n’est pas normal que la pompe ecs tourne en permanence. Elle ne devrait tourner que le temps de remonté de température de l’ecs.

Je commencerais par vérifier qu’il n’y ai pas d’air ni dans la chaudière ni dans le ballon, partie serpentin de chauffe et partie réserve ecs. En fait TOUT bien purger.

10 Dernière modification par Darius (20-03-2020 21:21:11)

Re : Surconsommation pour production d'ECS

Bonsoir,
C'est le temps brûleur.
Ballon séparé CEET.
Voici une photo sous ce lien :
preparateur-ECS.jpg