11 Dernière modification par Micka13840 (15-02-2020 19:49:25)

Re : Thema classic c 25

Désolé c est afin de pouvoir lire le message poster en même temps que je réponds

Le problème c esg que si je ne mets pas 45 degrés de température dans l eau du plancher chauffant

Le plancher met énormément de temps pour monter en température et ainsi nous fournir une température agréable dans l habitation

Ci joint la photo des retours et depart

Sujets pièces jointes

IMG_20200215_194806.jpg, 2.05 mb, 3648 x 2736
IMG_20200215_194806.jpg 2.05 mb, 211 téléchargements depuis. 15-02-2020 

Re : Thema classic c 25

Re.

Ok j'ai bien compris que vous avez une chaudière saunier duval qui produit l'eau chaude sanitaire et alimente sans aucun module un plancher chauffant, vous modulez vous même la température du plancher chauffant manuellement sur la chaudière.

Vous avez aussi un thermostat d'ambiance tout ou rien qui coupe la chaudière une fois la température atteinte.
Vous avez du mal a atteindre la température en particulier  dans certaines zones, car vous n'arrivez pas a réguler le débit des boucles du plancher chauffant qui sont a environ 1.5 litre minute.

A votre place je commencerais par débrancher le thermostat d'ambiance et shunter les fils pour permettre a la chaudière de fonctionner sans le thermostat.

Les thermostats tout ou rien ne sont pas du tout adaptés au plancher chauffant, il ne faut jamais arrêter la circulation du plancher, mais baisser sa température une fois que la température désiré est atteinte, ce que la thermostat tout ou rien ne sais pas faire.

Puis baissez la température de départ de 45 a 40, observez le comportement pendant 24 heures et donnez des nouvelles.

Re : Thema classic c 25

Si je shunte les fils

Comment la chaudière s arrête du coup après

J ai baissé la température du plancher à 35 degrés ne pouvant pas descendre plus bas

14 Dernière modification par El-Homari (15-02-2020 21:07:16)

Re : Thema classic c 25

Un plancher chauffant doit être alimenté en permanence tant qu'il faut du chauffage et compte tenu de son inertie.

La chaudière s'allumera quand elle aura besoin pour se maintenir a température.

En conséquence elle consommera plus d'électricité car elle tournera en permanence mais consommera moins de gaz, car elle va produire une eau moins chaude mais pendant plus de temps.

Si le nouvel essais de fonctionnement vous donne satisfaction, il faudra investir dans un thermostat communicant eBUS qui permettra a la chaudière d'adapter sa productions aux besoins en fonction des demandes du thermostat.

PS. Avez vous appuyé a plusieurs reprises sur le bouton du circulateur afin de vérifier s'il n'es t pas possible de le faire accélérer.

Re : Thema classic c 25

Des modèles ebus à conseillé ?

Je comprends pas comment la chaudière est censé s arrêter de chauffer si je shunte les 2 fils en réalité

Car actuellement ce qui la fait arrêter c est le faite que le contact du thermostat s ouvre

Re : Thema classic c 25

Bonjour,

La chaudière a des réglages de température dans sa base de données.

Re : Thema classic c 25

Comment ça des réglages de température dans sa base de donnée ?

Re : Thema classic c 25

Bonjour,

El-Homari a écrit:

La chaudière s'allumera quand elle aura besoin pour se maintenir a température.

Si vous avez le mode d'emploi de votre chaudière, vous pourrez y lire qu'elle est programmée en usine avec des constantes. Ces constantes sont figées dans une EPROM.

Re : Thema classic c 25

Vous parlez de la température de l eau circulant dans le plancher je suppose ?

Re : Thema classic c 25

Bonjour.

Micka13840 a écrit:

Je comprends pas comment la chaudière est censé s arrêter de chauffer si je shunte les 2 fils en réalité

Car actuellement ce qui la fait arrêter c est le faite que le contact du thermostat s ouvre

Le role d'une chaudière est de produire une eau chaude et la maintenir a température avec un delta d'environ 10°C.
Exemple, vous programmez la température a 40°c et la chaudière va maintenir en permanence a une température comprise en 35 et 45°C. Et cela indéfiniment, elle s'allume ou s’éteint conformément aux besoins, en consequence elle fere ce cycle sans limite de temps jusqu’à que vous l’arrêtiez.

Le role du thermostat est exactement de l’arrêter une fois que la température du local soit  atteinte, pour ce faire le thermostat ouvre le contact de manière a ce que le courant ne passe pas.
Donc pour supprimer un thermostat a contacte sec (ON OFF) il faut faire un shunt au niveau de la chaudière pour lui permettre de fonctionner... Ou alors de manière provisoire on peut shunter les fils du thermostat.