Bonjour,
Si on ne peut pas descendre la température de l'eau qui circule dans le plancher chauffant en dessous de 35°C, on peut en revanche moduler le volume qui circule dans chaque circuit pendant un temps donné. Il suffit de diminuer le débit.
C'est ainsi que l'on règle un plancher chauffant.
C'est ce qu'à essayé de vous expliquer El-Homari.
D accord c est justement ce que je n avais pas compris
C est plus clair pour moi maintenant
Merci
J ai un problème c est que même si l eau du plancher est à 35
Elle continu de chauffer tant qu elle a une demande de consigne
Atteignant parfois 40 degrés dans le plancher
Voilà mes réglages
Bonjour,
C'est aussi ce qu'à essayé de vous expliquer El-Homari :
Le role d'une chaudière est de produire une eau chaude et la maintenir a température avec un delta d'environ 10°C.
Le delta dont parle El-Homari, c'est la plage de température sur laquelle fluctue la température que vous avez programmée .
Vous programmez 35°C, la chaudière chauffe l'eau jusqu'à 40°C puis s'arrête et ne reprend son chauffage que lorsque l'eau est à 30°C . C'est ce que l'on nomme le delta.
Ce delta est inséré en usine, sur une EPROM dans le programme de la chaudière. Vous ne pouvez pas le modifier.
Vous insérez des photos des débimètres. Personne ne pourra vous dire quel réglage correspond à l'ambiance confortable que vous souhaitez obtenir dans chacun des espaces de votre habitation. Il faut essayer un réglage pendant au moins trois jours pour chacun des circuits.
Mais au moins savez-vous où régler le débit de chaque circuit?
Bonjour
Oui en changeant les clarinettes
J avais bien pensé à repérer les circuits