1

Sujet : Netatmo avec chaudière régulée par courbe de chauffe

Bonjour à tous,

Avant toute chose, je précise que je suis loin d'être expert dans le domaine des chaudières ;-) (donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger)

Je possède une chaudière geminox astrane 20s au gaz (année 2003) avec deux circuits de chauffage :
- un 1er pour le rdc avec plancher chauffant
- un 2ème pour l'étage avec radiateur
La température de chauffe est régulée via une sonde extérieure et une courbe de chauffe (système nouveau pour moi que je ne connaissais pas auparavant).
L'ancien propriétaire n'a pas installée de thermostat d'ambiance dans la maison.

J'ai pu lire par ailleurs que les courbes de chauffe + sonde extérieure sont un des systèmes les plus efficaces.
Cependant, et même si je perçois bien les avantages, je trouve cela assez compliqué à régler pour le commun des mortels comparé à un thermostat où on définit simplement une température de consigne.
Je trouve cela également compliqué dans le cas où on souhaite ponctuellement monter ou descendre la température (présence d'invités, ...) et de plus, mon salon étant exposé plein sud, la température
monte vite en journée (27° aujourd'hui par exemple), la courbe de chauffe ne prenant pas en compte ce genre de variations (il me semble, dites moi si je me trompe).

J'ai donc commencé à regarder pour compléter mon système avec des thermostats d'ambiance.
Les modèles proposés dans la notice de ma chaudière sont les suivants :
- télécommande sonde d'ambiance REG 103 (3 fils)
- terminal d'ambiance BM - REG 108 (4 fils)

Or je ne souhaite pas m'embêter avec des systèmes à fils et j'ai donc regardé du côté des produits plus récents, sans fil, et plus "connecté".
Je me suis orienté vers la marque netatmo et j'ai donc commandé :
- 2 thermostats intelligents (un pour le rdc et pour l'étage)
- 3 vannes thermostatiques intelligentes (pour les radiateurs de l'étage).
L'intérêt serait pour moi la connexion sans fil, la gestion des absences, etc.

Mais en lisant quelques articles et en parcourant quelques sujets de forums j'ai pu constater que ce type de thermostat (à contact sec on/off) n'avait que peu d'intérêt lorsqu'ils sont couplés
à des chaudières pilotés par sonde extérieure. En effet, il n'enverrait qu'un signal pour allumer ou éteindre la chaudière.
Pourriez-vous me conseiller sur le sujet ? Comment cela va concrètement fonctionner avec ma chaudière ?
Le thermostat aura t-il un impact sur la pente de chauffe ou la chaudière se coupera tout simplement quand la température sera atteinte ?
Si la pente est réglé pour avoir environ 20° et que je demande 21° sur le thermostat cela voudra dire qu'il ne se passera rien sur la chaudière vu que c'est la pente de chauffe qui régule.
Je suis un peu perdu ...

Merci pour votre aide

Re : Netatmo avec chaudière régulée par courbe de chauffe

Sans connaître votre installation dans ses détails il est impossible de vous aiguiller pour régler convenablement votre chauffage.
Ce qui est certain, c’est que le Netnamo va entrer en contradiction avec la régulation. Les deux systèmes ne peuvent se compléter.
Ce sera inréglable.

Re : Netatmo avec chaudière régulée par courbe de chauffe

Bonjour,

La pente ne règle pas 20°C ou 21°C .

La pente corrige les pertes dues au défaut ou au manque de qualité de l'isolation.

Comme l'écrit sergi00, ce que vous avez acheté est incompatible avec votre système installé.

Si vous en avez encore la possibilité, dépêchez-vous de rendre tout ce que vous avez acheté et de vous faire rembourser. C'est là que vous gagnerez le plus d'argent.

4 Dernière modification par Darius (21-01-2020 19:03:04)

Re : Netatmo avec chaudière régulée par courbe de chauffe

protestant90 a écrit:

La pente ne règle pas 20°C ou 21°C .

La pente corrige les pertes dues au défaut ou au manque de qualité de l'isolation.

Je confirme et je regrette que vous n'ayez pas lu cette page avant d'acheter votre materiel: https://plombiers-reunis.com/topic2153- … iance.html

La courbe de chauffe correspond a la température de départ donné a une température donné.

Exemple:
Si la température extérieure est de 20°C = le chauffage est coupé
Si la température extérieure est de 10°C = la température de départ vers les radiateurs est de 45°C
Si la température extérieure est de -10°C = la température de départ vers les radiateurs est de 80°C

La courbe de chauffe est intégré a la régulation de la chaudière et est réglable afin d'ajuster la production au local ou elle est installé, pour avoir le calcul automatique de courbe de chauffe, il faut disposer d'une sonde d'ambiance ou thermostat communicant.

Le netatmo étant un thermostat tout ou rien, le fait de le faire co-habiter avec une chaudière munie de sonde extérieure, va provoquer des conflits et ne vous apportera pas de réelle économie/confort.

Re : Netatmo avec chaudière régulée par courbe de chauffe

Bonjour,
Je vous remercie pour vos conseils. Je peux renvoyer le matériel ce que je vais faire de ce pas.

Concernant les vannes thermostatiques connectées que j'avais prévu pour l'étage, dois-je les conserver pour adapter localement ou il vaut mieux bien paramétrer la courbe et ne pas toucher à l'ouverture des radiateurs ?

Actuellement, il fait 20.5° et j'ai un radiateur sur le palier ouvert (+ chauffe serviette dans la sdb), les deux radiateurs dans les chambres de mes enfants sont fermés.

Et autre question : vers quel thermostat d'ambiance puis-je m'orienter pour qu'il puisse communiquer avec la chaudière de manière à adapter la courbe de chauffe.
Mes besoins sont essentiellement de pouvoir :
- prendre en compte le fait qu'en journée la température monte fortement dans le salon et donc de pouvoir moins chauffer (ce qui je pense n'est pas relevé par la sonde extérieure)
- pouvoir de temps en temps réduire ou augmenter un peu le chauffage indépendamment de ce qu'il se passe à l'extérieur
- gérer les absences et anticiper sur le retour après une période d'absence
Si possible il faudrait qu'il soit sans-fil.

Merci à vous

Re : Netatmo avec chaudière régulée par courbe de chauffe

Pour la première partie de ma question, je pense avoir la réponse car je crois comprendre que les vannes ne fonctionne qu'avec le thermostat ... pas compatible toute seule

7

Re : Netatmo avec chaudière régulée par courbe de chauffe

Bonjour.

J'avoue je n'ai pas lu l’intégralité de la discussion, mais je me permets de vous donner aussi mon avis, ca vaut ce que ça vaut.

Bien que le netatmo puisse arrêter ou allumer votre chaudière selon les besoin de votre maison je vous le déconseille, pour le motifs suivants.

Bien souvent il va rentrer ou contredire les donnés de la sonde extérieure.
D'autre part vous avez un plancher chauffant avec une inertie de 4-6 heures qui ne doit pas être piloté avec un thermostat ON-OFF.
Mais en plus vous avez une seconde zone, il vous faut donc des appareils capables de gérer une zone de chauffage plus une seconde zone avec température réduite (plancher chauffant).

Bien sur je n'ai rien contre netatmo, su vous désirez l'installer ce n'est pas moi qui va vous contredire, mais au moins vous l'installerez en connaissance de cause..

Pouvez vous me dire a quel endroit vous comptez position l'appareil de détection de la température a la maison?

Je n'ais pas d'actions chez Watts, mais je pense que leur produit est le plus adapté a votre projet.
Il allie une sonde extérieure et deux thermostats (sondes) programmables sans fil, gérant a la fois un plancher chauffant et un circuit radiateurs...

Bien sur cette solution est une des plus sophistiqués du marché, qui pourrait répondre aux besoins que vous avez, toutefois cette solution n'est pas donné et engage des modifications de tuyauterie.

Sinon pour une solution plus économe, avec des options semblables, il faudra appeler le SAV geminox (bosch) pour savoir qu’este qu'ils proposent qui pourrait répondre a vos besoins.

A savoir.

Pouvoir gérer deux zones dont une avec plancher chauffant.
Sondes d'ambiance sans fils.

Sujets pièces jointes

Attachment icône kit 2 zone Manuel Technique BZKAV3.pdf 733.45 kb, 5897 téléchargements depuis. 24-01-2020