Sujet : Distribution de Chauffage en bitube sur une maison à étage

Bonjour,

  Après une première phase de travaux ayant consisté à déplacer ma chaudière et la remplacé par un système WISSMAN ( chaudière à condensation + ballon eau chaude + complémént panneau solaire) , je souhaite maintenant passer au remplacement de mon circuit de chauffage MONOTUBE en BITUBE.

Cependant en raison de la disposition de mes pièces par rapport à la position de ma chaudière je me trouve dans l'obligation de commencer mon circuit par le radiateur de la ChB 3 à l'étage et de continuer sur ce palier en réalisant sur le circuit 4 descentes pour alimenter les radiateurs du RdC.

Mon impératif majeur est de ne pas avoir de tuyaux apparents.

Je me pose donc quelques questions à ce sujet :

  1- Puis-je garder encastré les jonctions en T de mes tuyaux Multicouche ?

  2 - Lors du passage en dalle dois-je garder la gaine autour du tube ou puis-je colmater le tour de tube avec du plâtre ou du ciment ?

  3- Qu'elle peut-être les risques de disfonctionnement d'un tel circuit? ( voir schéma ci joint )

  4 faut-il ajouter quelle chose à cette installation autre que les purges et robinets thermostatique sur chaque radiateur ?

Merci de votre aide et de vos précieux conseils

Cordialement

   xavier

Sujets pièces jointes

Attachment icône circuit de chauffage maison a un étage.pdf 8.62 kb, 1243 téléchargements depuis. 20-07-2010 

2

Re : Distribution de Chauffage en bitube sur une maison à étage

xavier a écrit:

  1- Puis-je garder encastré les jonctions en T de mes tuyaux Multicouche ?

Non tous les raccords doivent rester apparents ou dans des boites de distribution qui peuvent être encastrés, autrement vous savez qu'il y a des risques.

xavier a écrit:

  2 - Lors du passage en dalle dois-je garder la gaine autour du tube ou puis-je colmater le tour de tube avec du plâtre ou du ciment ?


Vous devez garder un gaine autour du tube, cele-ci protégera vos tubes contre les frottements liés a la dilatation mais permets aussi de ne pas perdre la chaleur  au contact du ciment ou plâtre.

Pour les sols chauffants les tubes ne doivent pas avoir de gaine sinon il n'y a pas de dissipation de la chaleur.

xavier a écrit:

  3- Qu'elle peut-être les risques de disfonctionnement d'un tel circuit? ( voir schéma ci joint )

A priori aucun dysfonctionnement n'est a prévoir a condition d'installer des purgeurs automatiques sur le point haut, et alimenter vous radiateurs de manière a pouvoir les purger.

xavier a écrit:

  4 faut-il ajouter quelle chose à cette installation autre que les purges et robinets thermostatique sur chaque radiateur ?

A priori tout vas bien, pas besoin de composant supplémentaires, mais attention a laisser au moins un radiateur sans robinet thermostatique en permanence ouvert ( On laisse généralement les radiateurs de salle de bains sans thermostatiques et toujours ouverts)


Sur votre image vous demandez quels type de tubes utiliser.

A votre place j'envisagerais des tube en Per BAO destinés au chauffage une nourrice par étage et le tour est joué, maintenant je ne connais pas la maison donc je ne peut me prononcer, mais le multicouche reste un excellent choix.

Une page sur le multicouche.....    Une comparaison des tubes per cuivre et multicouche...

3

Re : Distribution de Chauffage en bitube sur une maison à étage

merci pour ces conseils

Mais où puis-je trouver du tuyau multicouche de bonne qualitée ainsi que des connections ?

à la question

Puis-je garder encastré les jonctions en T de mes tuyaux Multicouche ?

vous avez répondu

Non tous les raccords doivent rester apparents ou dans des boites de distribution qui peuvent être encastrés, autrement vous savez qu'il y a des risques.

de quelle type de boite parlez-vous?

cordialement

  xavier

Re : Distribution de Chauffage en bitube sur une maison à étage

Personnellement je fabrique moi même mes boites de distribution quand j'ai besoin, mais généralement les nourrices de distribution se placent dans les placards ou autres endroits cachés, autrement dans les magasin de bricolage vous trouverez votre bonheur.

Il est vrais que les boites dont il parle Dani sont vraiment très difficiles a trouver car personne n'en utilise.

Voici donc un aperçu

Un lien pour le multicouche

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...

5

Re : Distribution de Chauffage en bitube sur une maison à étage

Encore Merci pour toutes ces informations

permettez moi de partager avec vous la référence d'un site fabricant Belge ( en Anglais ) mais très documenté et certifié CSTB.

http://www.henco.be

Bon courage te bonne continuation à tous


smile et smile    cool    tongue et tongue     wink

Re : Distribution de Chauffage en bitube sur une maison à étage

Re:
Merci pour le lien.

Personnellement je connaissais  d'ailleurs une vidéo de démonstration est déjà présente ici dans la section raccords.

Il faut se dire que les raccords IFIT même principe de raccordement mais raccord diffèrent, est au moins aussi performant que les raccords Henco, ils sont aussi certifié CSTB. Dont voici le site internet.

Je que je trouve dommage c'est que les fabricants veulent tous leur part du gâteau et se livrent a des batailles d'innovation avec des raccords de toutes sortes et tubes de dimension nos standardisés.

Tout ceci au détriment de dimensions et et raccords standard comme pour le cuivre, ceci entraine que les consommateurs se tournent souvent vers d'autres solutions car aujourd'hui vous installez tel ou tel matériel mais si dans 10 ans vous voulez faire une extension ou simplement réparer une panne, vous ne savez pas si vous trouverez les raccords adéquats, sur le cuivre ou acier on arrive toujours a souder, et repartir d'une nouvelle base mais sur le plastique c'est diffèrent....


Pour en revenir au sujet initial je trouve ce type de raccords très pratique que ce soit henco ou IFIT d'instaflex..

Nous ne faisons pas le travail a votre place, nous donnons  simplement un coup de main... wink wink
Responsabilité des installateurs... LIRE Principes de diamètres... LIRE
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers votre propre sujet...