Sujet : Plus d'eau chaude sanitaire

Bonsoir,
depuis quelque temps la chaudière était longue avant de démarrer pour la production d'eau.
Aujourd'hui plus rien, pourtant l'eau est à 80°, mais le circulateur ne s'arrête plus.
La chaudière c'est une Chappée Sempra Progress et le circulateur un CP53.

Il y a aussi une sorte de purge au dessus du circulateur (photo jointe)
De quoi ça pourrait venir ?

Merci

Sujets pièces jointes

Attachment icône IMG_0228.JPG 1.76 mb, 85 téléchargements depuis. 09-07-2019 

2

Re : Plus d'eau chaude sanitaire

Bonjour.

La purge au dessus reste une purge, inutile d'y toucher sauf si la circulation fais des bruits.

Concernant la manque d'au chaude, j'en déduis que.

La pompe de charge sanitaire tourne.
Soit vous avez un circulateur qui tourne mais qui ne faits pas tourner l'eau (Default circulateur)
Soit votre préparateur est trop entartré et l'eau passe dedans sans transmettre les calories a l'eau chaude sanitaire.

Dans tous les cas je pense q'un détartrage s'impose, mais il faut démonter avant et vérifier si la boucle du circuit primaire se fait correctement.