Moi je rejoints l'avis de votre plombier, pour l'installation présenté du 16/20 suffit.
Je n'avait pas contre-indiqué cette sur-dimension car il s'agit de l'eau froide et dans ce cas il n'existe aucune contre-indication a surdimensionner.
Plus la section du débit est importante et moins l'eau va circuler vite, ceci engendre:
Diminution de la vitesse, du bruit, des vibrations provoqués par la vitesse de l'eau, et enfin diminution des coups de bélier.
Mais en règle generale du 26/20 est ce qui se fait dans les maisons individuelles, seulement dans des rares cas ou passe au 20/26.
Pour ma part et celle de mes collègues ici au forum.
On arrive avec le Polyéthylène au local technique puis on repart en cuivre de 22 pour dispatcher vers les différentes sous distributions.
Certains des mes collègues on publié plein de photos des distributions sauf que les utilisateurs ne les cherchent pas.
Notament ici par notre ami GUY:
https://plombiers-reunis.com/topic1991- … r-guy.html
https://plombiers-reunis.com/topic5482- … a-a-z.html
https://plombiers-reunis.com/forum46-ac … antes.html
Les gents ne savent qu'interroger GG et encore ...
Ce forums est une mine d'informations avec GG il suffit de taper "therme recherché site:plombiers-reunis.com" dans la champs de recherche GG et vous serez étonné de tous ce que vous allez trouver.