Sujet : Aide saunier duval condens f30

Bonjour a tous,
J ai un petit probleme d odeur de gaz sur une chaudiere a condensation comme dirait l autre.
L odeur survient apres un cycle de chauffage ou cycle d eau chaude.
J ai demonte la plaque devant pour constater qu il y avait pad de fuite aux raccords. Et apres un cycle jai trouvé d ou sa provient.
Il s agit d un retour par l extracteur d air en plastique abs noir. Une explication a cela ?
L odeur de gaz dure une 10aine de second puis se dissipe grace  a la bouche de la vmc.
Je joint une photo pour la localisation.
Je vais faire appel a un chauffagiste mais
Je souhaiterai eviter de faire des pieces qui n ont rien... Avez vous deja rencontré ce probleme ? Est ce un reglage a reprendre ?
Cet extracteur aspire l air pendant le cycle a l arret du cycle l odeur de gaz ressort par la.
Merci de votre aide.
Ps : je joins egalement une photo de la liaison ventouse/chaudiere qui me surprend en sachant que l installation est controle tout les ans. Est ce un defaut de maintenance ?

Sujets pièces jointes

Attachment icône 1549384584030124803190.jpg 965.48 kb, 136 téléchargements depuis. 05-02-2019 

Attachment icône 1549384631751-1456733839.jpg 786.94 kb, 159 téléchargements depuis. 05-02-2019 

2 Dernière modification par boubou_510 (05-02-2019 17:46:23)

Re : Aide saunier duval condens f30

boubou_510 a écrit:

Ps : je joins egalement une photo de la liaison ventouse/chaudiere qui me surprend en sachant que l installation est controle tout les ans. Est ce un defaut de maintenance ?

Sujets pièces jointes

Attachment icône 15493851319771634194505.jpg 837.54 kb, 123 téléchargements depuis. 05-02-2019 

Re : Aide saunier duval condens f30

Salut

Suis loin d être spécialiste des chaudière mais quand je vois la ventouse ça fait peur le raccordement doit être remis en conformité.

Re : Aide saunier duval condens f30

Pour la liaison de la buse oui je suis d accord maid ce n est pas ca qui m inquiète le plus. Le fait qu elle soit pas relier fait que la chaudière consomme au final un melange air ambiant et air frais. Le tuyaux le gaz central est bien relié. J ai un capteur de monoxyde de carbone à proximité. Ce qui m ennuie c est ce relachement de gaz en fin de cycle apres coupure du ventilateur.

5

Re : Aide saunier duval condens f30

Bonjour.

Dans quel Pays êtes vous, France,  Magreb ?

Je pose cette question car cette chaudière n'est eut etre pas conforme (selon la loi Francaise) Il semble que cette chaudière soit une chaudière a ventilation forcé  et non d'une chaudière a ventouse.

Elle aspire l'air nécessaire a la combustion depuis le local ou elle est installé.

Avec la chaudière qui aspire  en plus de la VMC, le local se trouve en dépression, je doute fort que les entrées d'air dans le logement soient suffisante pour alimenter toutes ces aspirations.

Du coup... quand que le ventilateur de la chaudière ralenti ou s’arrête les gaz reviennent en arrière.
Il se peut même que la chaudière fonctionne mal a cause du manque d'air.

Ici en France, cette chaudière est tout bonnement interdite en cohabitation avec une ventilation VMC, ainsi que tout autre appareil qui risquerais de perturber ou être perturbé par les flux de ventilation Mécanique.

*

S'il s'agit bien d'une chaudière a ventouse, alors dans ce cas c'est la caisson qui n'est plus étanche et quand la ventilateur s’arrête,  les gaz reviennent dans la pièce sous l'effet de la dépression crée par les aspirations

*

Essayez donc de boucher la bouche VMC et observez le fonctionnement de votre chaudière et donnez nous des nouvelles.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Aide saunier duval condens f30

Je vis en france, jai ce probleme depuis peu de temps. Je n ai pas constate ce probleme avant. J ai acquis la maison et donc l installation qui va avec. Etes vous certain que ce n est pas une chaudiere a ventouse classic ? J ai bien la buse qui donne sur la rue. Et l installation est considéré conforme avec le dpe et tous les ctrls comme amiante elec et gaz aucune anomalie au sujet de l installation de la chaudiere. Votre raisonnement expliquerait les residuels post combustion en effet..

Re : Aide saunier duval condens f30

Bonjour, Si X Niel prend le temps de vous répondre gracieusement et gratuitement que votre chaudière n'est pas conforme aux besoins de votre installation, vous devriez plutôt que de mettre en doute sa parole, relever les références exactes de votre chaudière ainsi qu'une photo et vous tourner vers le fabricant de la chaudière pour lui demander de plus amples informations sur son produit et  les conditions de l'installation de celui-ci dans une habitation. Quant au DPE, il n'engage que celui qui y croit. Tout comme le contrôle automobile, il permet à l'état de ramasser de l'argent mais n'offre qu'une faible garantie (en dehors du fait que l'on peut se retourner contre celui qui l'a pratiqué ou en cas de préjudice grave et de faillite du contrôleur, contre son assurance) .

8 Dernière modification par boubou_510 (06-02-2019 10:11:17)

Re : Aide saunier duval condens f30

Oui enfin le monsieur qui assure un dpe s engage sur l état de l installation dont sa conformite pour proteger l homme et son bien. C est aberrant.. Je suis pas sur qu un ctrl technique de voiture laisserait passer des pneumatique lisse ou hors d etat il engage quand meme sa responsabilite. Idem sur une installation gaz.  Sans parler du prix qu un dpe coute plusieurs centaines d euro. Sinon pour la chaudiere c est une saunier duval condens thema f30 de 2013 la documentation technique ne parle pas du local dans lequel elle est installée. Jai suivi les conseil de x niel pour l obturation de la bouche de la vmc. J attends de voir si jai des residuels qui reviennent. La buse est elle demontee et nettoyée completement lors d un entretien annuelle ?

Re : Aide saunier duval condens f30

Le pire dans tous ça, cest que l entretien est fait tous les ans par la meme société depuis l installation. Je vous laisser imaginer le professionnalisme des intervenants.

10

Re : Aide saunier duval condens f30

boubou_510 a écrit:

Oui enfin le monsieur qui assure un dpe s engage sur l état de l installation dont sa conformite pour proteger l homme et son bien. C est aberrant..

Bonjour.

Premièrement laissez moi vous faire la lumière sur le DPE.

Le DPE = Diagnostic de performance énergétique, ce diagnostic sers a informer l’acquéreur sur la consommation du logement.

Ce n'est en aucun cas un controle de qualité ou de conformité.
Même le controle qualigaz qui est effectué lors de la création ou modification d'une installation de gaz, ne detecte pas ce genre d'anomalies.

"Si toutefois elle existe, je n'ais pas dit que ce n’était pas conforme, j'ai dit qu'il semblait ne pas l’être, mais je ne suis pas devant la chaudière"

Pour en revenir a votre chaudière.

Par principe on n'installe jamais deux système d'extraction d'air dans un local, car ils vont rentrer en conflit.


Imaginez vous le schéma suivant.

Vous avez un local de 4 pièces, La VMC aspire environ 140M³ / heure la chaudière lorsqu'elle tourne va aspirer elle 80 ou 100M³/H, dans ce cas de figure, la ventilation sera de plus de 200M³ /H  soit beaucoup plus que le nécessaire.

Toujours dans ce cas de figure, vous aurez une dépense de chauffage qui sera astronomique, mais en plus vos grilles d'entrée d'air au dessus des fenêtres ne seront pas suffisantes pour assurer les débits nécessaires, et dans ce cas les gaz de la chaudière vont revenir en arrière car la VMC est plus puissante.

Pour en revenir a nos moutons avez vous fait un test d'obturation des bouches VMC pour voir ce que ça donne.
Si le test s’avère concluant, vérifiez si le caisson de la chaudière est équipé d'un joint, si tel est le cas, vérifiez son état

Dans le cas contraire; il vaut mieux appeler un pro....

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.