Sujet : Té pied de biche ou 2 coude à 45° ?
Bonjour,
Pour se raccorder sur une colonne de chute (eaux usées : douche, lavabo), vaut-il mieux un té pied de biche 87°30, ou une culotte à 45° + coude à 45° ?
Merci d'avance !
Clément
Non connecté Se connecter S'inscrire
Plombiers Réunis » Réseaux d'évacuations et ventillation primaire/secondaire » Té pied de biche ou 2 coude à 45° ?
Pages 1
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Bonjour,
Pour se raccorder sur une colonne de chute (eaux usées : douche, lavabo), vaut-il mieux un té pied de biche 87°30, ou une culotte à 45° + coude à 45° ?
Merci d'avance !
Clément
Bonjour.
Il est interdit d'utiliser des culottes a 90° sur une chute sauf si vous êtes au dernier étage.
Utilisez du 67° ou du 45°.
Ok, merci !
Pages 1
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Plombiers Réunis » Réseaux d'évacuations et ventillation primaire/secondaire » Té pied de biche ou 2 coude à 45° ?
Chers visiteurs, les demandes de devis sont gratuites et sans engagement des parties, toutefois ce n'est pas un jeux, si vous n'avez pas l'intention de faire réellement des travaux ne demandez pas de devis, merci de votre compréhension.