Sujet : (Résolu) Saunier Duval F23E 1999-Dois-je changer le vase d'expansion?
Bonjour à vous et meilleurs vœux à chacun.
Que dois-je faire en plus du changement de la valve à eau et du clapet inverseur que je pense pouvoir changer.
Remettre le vase d’expansion sous-pression et/ou le changer ? Car j'ai vu des traces de fuite.
Si oui, à quoi dois-je faire attention ?
J'ai des variations de 0.7 bar sans la fonction chauffage en marche et 2.25 bars en mettant le chauffage (radiateurs) en marche. Mis à part les fuites d'eau, la chaudière remplie bien sa fonction.
Comme je n'ai jamais bidouillé une chaudière, j'ai tout de même fait intervenir un professionnel qui a évalué son intervention à 7oo€. Sans me faire de devis. Ni me faire payer son déplacement, ce que j'apprécie.
700€ que je n'ai pas.
Vu que j'ai l'habitude de réparer moi-même ce qui peut l'être, je pensais me lancer, non sans avoir tout évalué.
A quoi correspondent les éléments sur le vase d'expansion ? Voir photos.
J'ai lu dans un post que la molette du vase d'expansion, cest l'axe du circulateur. Mais à quoi ça sert ?
Comme ma chaudière est dans ma cuisine, je préfèrerai conserver ce vase d'expansion plutôt qu'en avoir un extérieur comme j'ai pu voir sur les sites de vente.
Dois-je aussi m’inquiéter des dépôts grisâtres ? Voir photos.
Merci de m'avoir lu.